104334885o 2012-04-10 09:48:59 | 江苏省 其他专业 | 2212查看 6回答
二次结构砌筑应注意什么?
砌筑上要注意的,如植筋规范要求等
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:植筋规范我有,加我为好友传你一个吧。主要是组砌方式,砂浆、砌块质量、构造措施等。 建议你看看《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203
2012-04-10 10:05:47
-
问题范围太宽了
2012-04-10 10:13:18
-
这个要注意的事项特多呢
2012-04-10 10:18:02
-
框架结构二次结构砌筑工程施工注意要点 1、砌筑砂浆 ±0.000以下墙体砌筑采用M7.5水泥砂浆,±0.000以上墙体砌筑采用M5水泥砂浆。 2、砂浆试块的留置 ±0.000以下M7.5三组标养试块。 ±0.000以上M5一层一组标养试块,且不少于三组。 3、构造柱 (1)构造柱构造:砌砖墙时,与构造柱连接处砌成马牙槎。每一个马牙槎沿高度方向的尺寸为20㎝(即一皮砌块高度),马牙槎应先退后进,进退尺寸为100mm,见下图。 a、构造柱的设置:按照设计图纸要求,填充墙在内墙转角处,外挑墙端及墙长≥5m的墙中应设构造柱。 b、构造柱的要求:构造柱厚度同墙厚,宽度200mm,柱内竖筋4Φ12,箍筋Φ6@200,接头范围箍筋加密100mm,加密高度600mm。基础墙体构造柱箍筋间距为100mm。 (2)构造柱钢筋绑扎 箍筋与柱竖筋要保证垂直,弯钩叠合处,沿主筋方向错开转圈设置,第一道箍筋距柱根部50mm。柱内竖筋4Φ12,箍筋非加密区Φ6@200, 接头范围箍筋加密100mm,加密高度600mm。 4、拉结筋 (1)拉结筋设置要求:拉结筋设置在灰缝内,±0.000以下拉结筋位置沿墙高每隔500mm设置一道,通长设置。±0.000以上拉结筋位置沿墙高每隔400mm设置一道,通长设置。拉结筋与拉结筋搭接长度为55d。 (2)拉结筋、板带筋 植入深度为90mm,拉结筋锚入墙内长度为不小于墙长的1/5且不小于700。 5、混凝土带 按设计图纸要求,当墙高≥4m的200厚墙及高度3m的100厚墙需在墙半高处设置与柱连接的通长钢筋混凝土带,厚度为60mm,通长纵筋26,分布筋6@250,分布筋应有弯钩。 6、门窗过梁:门窗过梁可预制,可现浇。按设计图纸要求,砌体填充墙过梁可根据洞口宽度按下图施工,当洞口离柱或混凝土墙距离<250mm时,其过梁应现浇,可先由柱、混凝土墙留出过梁纵向钢筋,砌筑时现浇。 梁长=洞口宽度+500 洞口宽度L 尺寸h 配筋 ① ② ③ L≤1200 120 28 212 6@200 1200≤L≤2500 200 210 312 6@200 2500≤L≤3000 300 210 316 6@150 7、内墙“地骨”:按设计图纸要求,首层内隔墙下设“地骨”,即元宝基础,如下图所示: 8、门窗洞口:门窗洞口采用与墙厚等宽的混凝土抱框,抱框的纵向钢筋应贯通墙身,并采用植筋的方式锚固于楼层的梁板中,植入深度为15d(d为钢筋直径),抱框尺寸为100×墙厚,抱框主筋为2φ10,S筋为φ6@200,抱框沿高度每400mm设2φ6通长拉结筋,抱框做法见下图。门窗洞口宽<1800时,在门窗洞口两侧墙体每隔一皮砌200mm高的水泥砖。当窗下口无窗台挑板,且无混凝土带时,窗洞口处理方法为:将窗下口砌筑用的空心砌块底盖凿开,灌入砂浆。 门窗洞口尺寸必须与图纸或甲方要求相符,以建筑标高为准,图纸中注明门洞口为M1521,则砌筑完墙体后门洞口尺寸为1500mm×2600mm,门洞口高度应减去建筑地面做法之后还剩2600mm,见下图。特别注意管道井处门洞口尺寸,门洞口高度除应减去建筑地面做法还应减去踢脚高度之后还剩2100mm. 9、砌筑填充墙 砌筑填充墙时,墙底部应砌200mm高烧结粘土砖,200mm以上使用混凝土空心砌块砌筑,斜砌顶砖采用烧结粘土砖砌筑. 10、导墙 (1)导墙材料:C25素混凝土浇筑。 (2)导墙位置:有防水要求的房间下部墙体。 (3)导墙尺寸:导墙高度≥200mm,厚度同隔墙板厚。 11、遇下列问题处理办法 (1)框架柱处无门垛 处理办法:调整门洞位置,做100mm宽门垛,纵向设212钢筋,与下部梁采用植筋方式锚固,上部锚固在过梁内,每隔400mm沿垂直方向设置一道水平拉筋。
2012-04-10 10:06:44
-
这个建议你好好看看施工规范。在本网站的 共享资料 里有好多施工规范,就有砌体的施工规范的,你可以下载来看看。你就明白了。
2012-04-10 09:59:27
-
二次结构砌筑应注意什么? 1、砌筑砂浆要提前做配合比,现场拌制时一律采用重量比;并要采用机械搅拌,材料经过过磅计量要准确。 2、砂浆的机械搅拌时间:对于普通砂浆搅拌时间不少于2分钟;对于掺粉煤灰的砂浆其搅拌时间不少于3分钟。 3、有构造柱的砖墙都要砌成马牙槎,并按施工规范的要求设置拉结筋,浇筑构造柱的砼应待砖墙完成后进行。 4、砌筑砂浆应随拌随用。水泥砂浆必须在拌成后3小时内用完;混合砂浆必须在拌成后4小时内用完;夏季高温则为2小时和3小时内要用完。 5、砌筑砖墙时,粘土砖应提前1-2天浇水湿润,不得随砌随浇水或干砖上墙。 6、根据强制性标准的规定:过梁上与过梁成60度角的三角形范围内及过梁净跨度1/2的高度范围内不得设置脚手架眼。 7、根据强制性标准的规定宽度小于1m的窗间墙,以及门窗洞口的两侧200mm和转角处450mm的范围内不得留置脚手架眼。 8、临时施工洞口净宽度不应超过1m,留槎要留阳槎并按施工规范要求设置拉结钢筋。 9、宽度超过300mm的洞口,应砌筑成平拱或设置过梁。多孔砖、空心砖表面不得留水平沟槽。 10、门窗过梁严格按设计要求施工,当设计图纸不明时一定要优先采用预制砼过梁,其伸入支座每边不少于250mm。用空心砖砌的窗台要按各省地方规程砌筑,以防止窗口砌体成45度角的裂缝。 11、砌体转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分开砌筑。 12、砖砌体的总体要求是:上下错缝、内外搭接、砂浆饱满、横平竖直;其砌筑误差应控制在规范允许范围内。 13、填充墙顶部应预留2-3公分缝隙,待砂浆干燥砌体完全沉实后(约7天)方可用水泥砂浆挤饱或者细石混凝土并打入石片。 按照规范要求:植筋深度应该为钢筋直径的15倍。参照06SG614-1砌体填充墙结构构造图集。
2012-04-10 13:04:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看