dong 2012-04-10 10:38:47 | 四川省 其他专业 | 663查看 4回答
零星砌砖算量后做法工程量显示为0是怎么回事
首层有部分砖砌台阶,套用零星砌砖,计算汇总后做法工程量为0
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首层有部分砖砌台阶,套用零星砌砖,计算汇总后做法工程量为0,在图形中台阶没有设置踏步起始边及踏步高度
2012-04-10 10:59:28
-
可能没套对地方,或者没选择代码。
2012-04-10 11:11:27
-
你只将定义的台阶按平面画图布置,没有在属性里输入踏步个数及设置踏步宽度的原因,如图,首先在属性里输入台阶高度、踏步个数,然后按设计画图布置,画图后点上面设置台阶踏步边,在出现的对话框中输入踏步宽度后,汇总计算,台阶就有工程量了,但台阶只能计算到台阶边向平台部分计算300,其余的平台应该按楼地面计算。
2012-04-10 11:23:52
-
零星砌砖算量后做法工程量显示为0是怎么回事 定义构件套定额的时候,如果是套用零星砌砖 砖砌台阶,体积表达式选用台阶投影面积,就不用设定踏步边,画完之后汇总计算,是计算面积的,可以计算出结果; 如果定义构件套定额的时候,如果是套用零星砌砖 零星砖砌体,体积表达式要选体积,要在定义构件的时候输入几步台阶,以及踏面宽度,并设定台阶的起始边,这样汇总计算的结果才会准确。
2012-04-10 11:26:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看