naoyao_2005 2012-04-10 11:01:58 | 贵州省 其他专业 | 1238查看 2回答
关于框架脚手架和满堂架的问题,
1、框架梁与板整体浇筑,按有梁板计算;而在脚手架计算规则中,未对现浇板(包括有梁板)和现浇版式楼梯的脚手架计算方法给出说明,计算脚手架时,有梁板的梁可以单独计算脚手架吗?现浇楼梯不取架子费吗? 2、梁的架子计算规则似乎没说清楚,是每层梁都从室外地坪起计算高度?还是仅算其所在楼层层高呢(如工业建筑中转运站仅有梁无板的情况)? 3、十多层的全现浇框架结构仅能取柱子部分的脚手架费用吗?!――本人在一全现浇框架结构办公楼工程决算中是按满堂架计算的,在装饰部分又取了一次满堂架,可甲方仅给一次装饰的,这样合理吗? 4、井字梁、密肋梁的计算无特殊规定,计算模板及架子时应该如何计算才恰当? 5、有梁板计满堂架,柱还能单独及脚手架吗? 6、
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.只有框架梁可以计算脚手架 2.按每层的高度计算 3.外墙按双排脚手架计算,超过3.6米的装修计算满堂脚手架。 4.按脚手架计算规则计算即可
2012-04-10 11:08:15
-
1、框架梁与板整体浇筑,按有梁板计算;而在脚手架计算规则中,未对现浇板(包括有梁板)和现浇版式楼梯的脚手架计算方法给出说明,计算脚手架时,有梁板的梁可以单独计算脚手架吗?现浇楼梯不取架子费吗? 回答:04定额不能计算,04定额现浇楼梯架子费已含在模板中 2、梁的架子计算规则似乎没说清楚,是每层梁都从室外地坪起计算高度?还是仅算其所在楼层层高呢(如工业建筑中转运站仅有梁无板的情况)? 回答:外侧首层是室外,其他都是地面或楼面的标高算起 3、十多层的全现浇框架结构仅能取柱子部分的脚手架费用吗?!――本人在一全现浇框架结构办公楼工程决算中是按满堂架计算的,在装饰部分又取了一次满堂架,可甲方仅给一次装饰的,这样合理吗? 回答:甲方计算正确 4、井字梁、密肋梁的计算无特殊规定,计算模板及架子时应该如何计算才恰当? 回答:无特殊规定,与板一起现浇套有梁板 5、有梁板计满堂架,柱还能单独及脚手架吗? 回答:柱不能计算满堂脚手架,只能计算一次双排脚手架
2012-04-10 16:07:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看