LCL553447495 2012-04-10 18:00:07 | 新疆维吾尔自治区 土建 | 2935查看 3回答
外脚手架的定额子目的套用
檐高70米,层高2.9米的剪力墙结构中,外围的墙是按每层高度套10m以内双排脚手架定额子目,还要套70m以内双排脚手架子目,
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、檐高70米,层高2.9米的剪力墙结构中,套70m以内双排脚手架子目,这样外墙一周墙、梁、柱都不再计算脚手架;室内的墙、梁、柱都按单项脚手架计算工程量,套相应定额; 2、这样安全防护只计算张挂密目网; 3、脚手架工程量的计算原则一般只给一次;
2012-04-10 18:05:08
-
按规定外墙应该按70m以内双排脚手架子目套用
2012-04-10 18:08:11
-
这个问题就有两种理解方式: 1.按每层高度套10m以内双排脚手架定额子目 2.套取70m以内双排脚手架子目 结果:这两种计算出来的结果是不一样。我原来做过试验,套取70m以内双排脚手架子目的工程量比较大。 那我的理解应该套取10m以内双排脚手架定额子目,按每层楼层套取,在施工中脚手架是随着楼层逐渐搭设的,不是一次性搭设好的。
2012-04-10 18:34:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看