地圈梁箍筋为A6@200/100在软件中怎么输入,我是按框架梁那种方法输入的为什么总是说格式不对
地圈梁箍筋为A6@200/100在软件中怎么输入,我是按框架梁那种方法输入的为什么总是说格式不对问题补充:是砖混结构基础中的
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳圈梁箍筋只支持一种间距,所以你只能输入100,或者200,少计算的箍筋根数只能通过手算之后再调整了,或者你按照普通梁(L)定义。
2012-04-11 13:12:55
-
砖混结构的地圈梁箍筋是不需要加密的,软件也不让你输上的(所以会提示)。除非你用框架梁来定义,但要注意节点是不一样