• 云南楼梯厚度不同时定额里面含量咋算?

    请教云南定额楼梯按100厚编制,楼梯厚度不同时定额里面含量咋算?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在工料机里面按实际量调整混凝土的含量

    2012-04-12 11:39:36 

  • 规则是: 十、整体楼梯、台阶、雨蓬、栏板、栏杆的混凝土设计用量与定额取定的混凝土用量不同时,混凝土每增减1立方米,按以下规定另行计算: 人工:2.61工日;材料:混凝土:1.015m3;机械:搅拌机:0.1台班、插入式振捣器:0.2台班。

    厚度不同

    2012-04-12 11:46:33 

  • 首先在计算楼梯时要计算出楼梯砼实际体积、再用实际体积除以楼梯实际面积来判断是否超量(板式楼梯定额砼含量1.98m3/10㎡),如果超量用超量体积按照定额规定每增减1立方米,人工:2.61工日;混凝土:1.015m3;搅拌机:0.1台班、插入式振捣器:0.2台班。在人材机里面调整人材机含量。

    2012-04-12 12:45:09 

  • 根据云南定额中的工程量计算规则在人材机里面调整人材机含量

    2012-04-12 12:34:19 