无情 2014-03-06 00:06:10 | 湖北省 安装算量GQI | 678查看 4回答
卫生间给排水
1、一般图纸都不会给出卫生器与水平支管连接的这部分高度,需要找相应图集,是算到立管与设备连接处的软管处吗?(如图所示,请给出n4、n3的高度要计算多少?) 2、如图所示,定额中已经包含了一部分管道,请给出J1、J2、J3的高度要计算多少?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、一般图纸都不会给出卫生器与水平支管连接的这部分高度,需要找相应图集,是算到立管与设备连接处的软管处吗?(如图所示,请给出n4、n3的高度要计算多少?) 2、如图所示,定额中已经包含了一部分管道,请给出J1、J2、J3的高度要计算多少?n4、n3的高度按0.3米计算就可以;J1的高度按0.65-0.25,J3的高度按1.2-0.25计算。
2014-03-06 04:25:11
-
你这个图系统图给水标高很明确,直接按系统图立管计算至角阀处即可,完全没有争议;排水n4是浴缸,n3是洗脸盆立管,计算时,n4可以按200(排水横管距楼板下)+100(楼板厚)=300即可;n4=200(排水横管距楼板下)+100(楼板厚)+100(出地面)=400;也可以根据你的图纸情况调整以上几个过程计算数据,一般排水就是300-500之间;
提示:以上数据都是根据目前设计管道材质的计算结果,和定额有所区别,定额比较老,都是按老图集制定的,因此套用定额的时候需要把辅材含量中的钢管、钢管接头零件数量调整为0.
2014-03-06 08:13:12
-
给水管水平管距地高度0.25m,J1长度=0.65-0.25=0.4,J2=0,J3=1.2-0.25=0.95。N3、N4地面下返0.35,地上预留0.2,立管长度0.55。
2014-03-06 07:42:39
-
卫生间内的水平给水管按系统图标示做,水平排水管按系统图应该是起在板梁下100处,卫生洁具的安装高度按规范规定,只要有高、低二个标高已知,那就可以定出之间的立管长度了。
2014-03-08 11:58:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看