求知 2012-04-12 20:46:15 | 北京市 其他专业 | 2068查看 2回答
顶板混凝土内的PVC线管是否必须用钢丝网保护
顶板混凝土内的PVC线管是否必须用钢丝网保护
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳顶板混凝土内的PVC线管是否必须用钢丝网保护 采用钢丝网片布置在无钢筋的地方 并不是为了保护PVC管道 而是由于这些地方有管道 如果不加钢丝网片楼板容易在这些有管道而无钢筋的地方容易有裂缝 楼板裂缝多了后期麻烦的问题比较多 比如楼板漏水结构等相关问题。这个钢丝网片的工程量在土建预算中有相关定额子母。 并不是一定要加网片 主要看甲方的意见 我们这边要求加 避免后期的一些纠纷问题。
2012-04-12 20:51:49
-
顶板混凝土内的PVC线管是否必须用钢丝网保护 顶板混凝土内的PVC线管不是必须用钢丝网保护的,应根据具体的设计要求。
2012-04-12 21:17:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看