崆滴 2012-04-13 10:07:13 | 广东省 其他专业 | 3558查看 2回答
10/0.4KV 变配电系统。从配电站出来10KV的电缆,他实际是波动范围是多少的
10/0.4KV 变配电系统。从配电站出来10KV的电缆,他实际是波动范围是多少的,比如我们的低压部分1/0.4KV,实际是380/220V 高压部分的是不是和每个地区的变电站有关系
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你说的这个1/0.4KV我不是很理解。 10/0.4kv 就是进线电压为10kv 出现电压为0.4kv,也就是380v,因为一般规定用户电压偏差为正负5%,而线路压降大约为10%,所以电源供出的电压比额定电压高5%,而末端负载的电压可以保证在额定电压的95%以上。
2012-04-13 10:40:04
-
这个 不太清楚 一般工厂都有自己的变电站,10KV就是10KV 还有6.3KV的 这个好像也有压差范围,电压损失的百分比,此部分一般由供电局负责,如果变压器二次侧的电压过低,负责无法正常运行,那就要测量高压侧的电压是否正常,一般由供电局和工厂相关部门进行分析调压来解决。
2012-04-13 12:52:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看