• 弱电联动控制线回路问题

    请问弱电回路控制线应该回到每个防火分区的交叉点还是回到地下室圆点。圆点与交叉点有啥区别!谢谢

    防火分区

    问题补充:2、安装图纸中有圆的就是路线在这里是相连的,没有圆的只是交叉的话,说明没有与其他交叉线路相连,只是在这里走过去而已。 如果没有圆的点是交叉没有跟其他线路相连只是走过去的话那连接模块的那些电源线也是全部要每个回路单独回到防火分区那个圆点吗?(就是竖向的那个圆点)因为每个模块引出来的电源线之间是没圆点的!所以不可能相交只能单独一个回路回到圆点???

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (74) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • b软件会自动做的的 你点击自动识别功能就行了

    2012-04-20 11:42:36 

  • 好像学习一下消防电气,学习了

    2012-04-20 11:47:23 

  • 电气控制电路的绘制原则,图形及文字符号: 1,电气元件的图形和符号和文字必须符合国家标准的规定 我国的有: JB/T 2739<<工业机械电器图用图形符号>>, JB/T 2704<<工业机械电气设备电气图.图解和表的绘制>>, GB 4728<<电气图用图形符号>>及GB 6988<<电气制图>> GB7159<<电气技术中的文字符号制定通则>> 注意:请按最新的GB(国标)或行业标准来设计. 2.电气控制线路的绘制:分为原理图和安装图 (1)电气原理图绘制的基本规则 a:按GB来画,不按的是SB,写天书啊?! b:分主电路和辅助电路来画;人家看得清楚啊,便于分析啊!!!~~ c:各电气元件的导电部分如线圈和触点的位置,应该根据便于阅读和分析的原则来安排绘在它们完成作用的地方. d:所有的电器元件及触点均按照没有通电或没有外力的作用时的开闭状态来画 e:有直线电联系的交叉点,要用黑圆点表示,如果没有交叉的直线就不用圆画点了 i:无论是主电路还是辅助电路,所有的电器元件均按照各电气元件的一般动作先后顺序从上到下,从左到右依次排列,可水平或垂直布置 (2)画面区域的划分:如B3,C5之类的横的是数字0-9…,列的是ABCD… (3)符号位置的索引: 比较复杂的图形中,对继电器,接触器的线圈的文字符号下方要标注其触点位置的索引;而在触点文字符号下方标注其线圈位置的索引.接触器和继电器线圈与触点的从属关系,应用付图表示.即在原理图中相应线圈的下方,给出触点的图形符号,并在其下面标明相应的索引代号.有时也可以采用省去触点的图形符号的表示法.符号位置的索引,用部件代号,页次和图区编号的组合索引法,索引代号的组成如下. 部件代号/页次/图区编号 (4)电气原理图中技术数据的标注: 除在电气元件明细表中标明外,有时也可用小号字体注在其图形符号的旁边

    2012-04-13 16:53:17 

  • 学习一下,参考楼上说法

    2012-04-13 17:07:47 

  • 回到消防端子箱就可以了,从端子箱再回主机。要结合平面图计算

    2012-04-13 17:14:05 

  • 圆点是接住,交叉点是不接但是通过这里

    2012-04-13 17:24:51 

  • 路过,学习了!!!

    2012-04-13 17:10:31 

  • 不是特别清楚哦,只能学习一下,谢谢哈

    2012-04-14 09:55:55 

  • 应该回到防火分区的交叉点,但是泵类联动控制线应该到消防控制中心; 一般每个防火分区都有一个总的接线箱或者区域报警器即你理解的圆的交叉点

    2012-04-14 23:29:35 

  • 看图纸的问题属于一个安装预算员的基本知识,如果您对这些不是很明白的话,在线咨询是一种方法,但是建议您多下载一些学习安装算量识图的资料,最好找一个安装老预算员咨询一下,很快就通的。

    2012-04-18 16:24:42 

  • 弱电真的很难啊,我还不是很懂,来学习了。

    2012-04-20 06:58:41 

  • 消防报警控制中心联动控制主机多线控制盘

    2012-04-13 15:31:03 

  • 弱电联动控制线回路要回到消防报警控制中心

    2012-04-13 15:28:41 

  • 厉害,专业人士真多

    2012-04-13 15:53:09 

  • 应该回到防火分区的交叉点,但是泵类联动控制线应该到消防控制中心主机室 一般每个防火分区都有一个总的接线箱或者区域报警器,这个交叉点就是你理解的圆的交叉点

    2012-04-13 15:29:38 

  • 消防联动控制线需要返回到消防控制中心去

    2012-04-13 15:55:44 

  • 消防弱电由控制中心报警控制台引至楼层报警联动箱(一般在一层),在从楼层报警联动箱并联引至各层楼消防模块箱,图中立管与水平管交叉处每层安装一台模快接线箱,在从各楼层模块接线箱引至各消防设备。

    2012-04-13 16:11:51 

  • 高手真多啊

    2012-04-13 15:46:44 

  • 先回到防火分区,然后再去控制室

    2012-04-13 16:13:34 

  • 1、弱电联动控制线回路要回到消防报警控制中心 2、应该回到防火分区的交叉点,但是泵类联动控制线应该到消防控制中心主机室

    2012-04-13 16:03:07 

  • 所有的控制线必须回到控制中心,也就是圆点。交叉点无法联动控制。圆点可以直接启动设备。 1、电源线属于直流24V,是在控制中心引出,接到个个设备的控制模块上。 2、电源线必须由总控制室输出,分控制室只能控制局部。

    2012-04-13 16:00:42 

  • 看不懂哦,新手

    2012-04-13 16:34:14 

  • 学习了

    2012-04-13 17:14:03 

  • 电源线属于直流24V,是在控制中心引出,接到个个设备的控制模块上。 弱电的图还是比较好看

    2012-04-13 17:34:15 

  • 学习了,谢谢各位

    2012-04-13 17:35:58 

  • 弱电联动控制线回路是要回到消防报警控制中心的

    2012-04-13 17:40:30 

  • 来学习的!!!1

    2012-04-13 17:22:36 

  • 分区的消防电源线和控制线要回到分区的消防控制箱或者控制器位置

    2012-04-13 17:26:29 

  • 所有的线,要回到消防控制中心才对。

    2012-04-13 17:34:57 

  • 上面回答的很详细,学习啊

    2012-04-13 17:52:02 

  • 应该是到消防控制中心的报警主机吧

    2012-04-13 17:57:37 

  • 进来学习一下的

    2012-04-13 18:28:00 

  • 学习了,非常感谢。

    2012-04-13 18:18:15 

  • 建议和千赢官网首页登录入口公司联系

    2012-04-13 18:58:00 

  • 学习学习!谢谢了!

    2012-04-13 18:58:47 

  • 这问题一时半会说不清楚。

    2012-04-13 19:24:40 

  • 新手 进来学习下

    2012-04-13 19:26:43 

  • 弱电联动控制线回路要回到消防报警控制中心应该是到消防控制中心的报警主机吧

    2012-04-13 19:27:28 

  • 先弄防火 再弄控制

    2012-04-13 19:31:40 

  • 联动控制线回路要连接到到消防报警控制中心

    2012-04-13 19:39:30 

  • 建议你最好问问做过这方面施工的人员。

    2012-04-13 19:58:02 

  • 路过学习,高手指教

    2012-04-13 19:47:08 

  • 学习了,多谢各位高手!

    2012-04-13 20:12:55 

  • 楼上的朋友说的很对了

    2012-04-13 20:15:37 

  • 过来学习下。。。。

    2012-04-13 20:51:54 

  • 消防联动控制线需要返回到消防控制中心的联动控制主机多线控制盘。

    2012-04-13 20:53:25 

  • 圆点表示在此外把主线剥开接分线然后汤焊连接 交叉点表示两线互交叉而已,各走各的回路 相应的电源线就要看一条电源的回路外接了多少点位,这一个回路的点位一般来说就是上面画圆点的地方接分支线。 然后一个回路的电源线最终回到消防控制主机中接电源

    2012-04-13 21:09:01 

  • 每个分区最终都要回到总线控制室

    2012-04-13 21:38:16 

  • 学习了

    2012-04-13 22:05:00 

  • 我同意弱电联动控制线回路要回到消防报警控制中心的观点

    2012-04-13 22:28:46 

  • 支持一下 学习了

    2012-04-13 22:39:04 

  • 弱电联动控制线回路要回到消防报警控制中心

    2012-04-13 21:48:40 

  • 弱电联动控制线回路要回到消防报警控制中心

    2012-04-13 21:59:42 

  • 支持,学习了

    2012-04-13 22:34:58 

  • 学习

    2012-04-13 22:27:03 

  • 先回到防火分区,然后再去控制室弱电联动控制线回路要回到消防报警控制中心

    2012-04-13 23:20:13 

  • 原点是管线相交,直接相交没有原点表是管线是绕过不发生电器联系

    2012-04-14 00:12:22 

  • 看你的系统图就知道是总线制,园点是每一层的线与总线的接点。不知道你明白消防报警总线制和多线制?建议你看看有关这方面的书就好。

    2012-04-14 00:58:17 

  • 交叉点不接但通过的

    2012-04-14 07:28:47 

  • 支持,学习了

    2012-04-14 07:28:48 

  • 应该回到每个防火分区的交叉点,或者是每个楼层的交叉点,但是水泵等联动控制线应该到消防控制中心主机室

    2012-04-14 07:40:01 

  • 路 过 学 习 ! 谢 谢 !

    2012-04-14 08:33:49 

  • 消防报警控制中心联动控制主机多线控制盘

    2012-04-14 08:50:22 

  • 支持2楼说法

    2012-04-14 09:04:45 

  • 弱电控制线有的到接线箱,有的到控制室,仔细看一下系统就知道了 电源线只要一根,其他的并联就可以了

    2012-04-14 10:57:44 

  • 在这种情况下,圆点表示相连,交叉点不相连.但要注意,在其他图纸不一定是这样的,有的图纸交叉点表示相连

    2012-04-14 12:59:07 

  • 一般每层都有消防端子箱的,接线在消防端子箱内,没有端子箱,如果距离太远增加接线盒,在接线盒内接线。有时要看实际情况来定的

    2012-04-14 15:01:31 

  • 请问弱电回路控制线应该回到每个防火分区的交叉点还是回到地下室圆点。圆点与交叉点有啥区别!谢谢 首先明确回路,几个端子箱的报警总线可能是一个回路,那就回答端子箱,几个端子箱的报警总线在回路报警控制中心,

    2012-04-14 15:53:59 

  • 详细接线方式需要系统图结合平面图来判断。

    2012-04-14 22:46:46 

  • 是新手呢,过来好好学习下。

    2012-04-14 23:20:21 

  • 新手,路过学习一下

    2012-04-15 09:27:35 

  • 用户您好, 1、弱电联动控制线回路要回到消防报警控制中心!一般控制中心是在首层或者地下室。你的图纸没有显示出来! 2、安装图纸中有圆的就是路线在这里是相连的,没有圆的只是交叉的话,说明没有与其他交叉线路相连,只是在这里走过去而已。 看图纸的问题属于一个安装预算员的基本知识,如果您对这些不是很明白的话,在线咨询是一种方法,但是建议您多下载一些学习安装算量识图的资料,最好找一个安装老预算员咨询一下,很快就通的。

    2012-04-15 20:07:40 

  • 学习一下了,弱电控制线有的到接线箱,有的到控制室,仔细看一下系统就知道了 电源线只要一根,其他的并联就可以了

    2012-04-16 09:19:02 

  • 弱电是在消防报警装置那里的

    2012-04-16 10:21:39 