  • 都好详细,我进来学习了。

    2012-04-14 09:41:47 

  • 简单的说就是一个系统内每一个末端设备到主能量供应设备的循环路径一样

    2012-04-14 10:09:03 

  • 在安装工程中,识别了给排水,电气,消防等工程,导入了很多图纸,但我怎么知道在千赢官网首页登录入口安装软件内面有什么图纸呢?

    2012-04-14 10:18:07 

  • 同程式供水系统   一般空调水系统供回水方式有异程式和同程式,对于同程式系统却有多种。   1.同程式各并联环路管路相等,阻力大致相同,流量分配较均衡,可减少初次调整的困难,但初投资相对较大。风机盘管系统多采用同程式水系统或每一分区内同程的水系统。   2.同程式系统阻力容易平衡,但成本高   3.回水同程以及给水同程的同程式系统均适用于任何需要的场所,如对狭长区域且供、回水立管均在同侧的情形,这两种方式在布置上相同。   4.供、回水同程的同程式系统,如对环形区域的布置较为有利合理。   5、其实左边三种方式各自每一环路的供水与回水的管程之和是相等的。   6.同程系统按实际情况可以分成这样两种情况。一般空调系统都适用于多层,这样的话,同程系统可分为立管同程系统和每层支管同程系统。   7 对于空调水系统负带层数不是很多的系统,如果不超过5层,立管可采用异程系统,立管的比摩阻建议不超过60Pa/m,每层支管应采用同程系统。   8 .对于一些单层负带空调末端(风机盘管)不是很多的情况下,建议一般不超过7台,可以采用立管同程,每层支管异程的方式。

    2012-04-14 09:34:51 

  • 受教了。 支持1楼和各位广大朋友们。

    2012-07-30 13:24:21 

  • 同程式和异程式是水系统空调走管的两种方式,同程式是指由主机处供回水管走到每一个末端设备的水量是相同的,用来保证每一个末端的水流量平衡,不至于使同一个系统内部,两处区域出现冷暖梯度较大。异程式就是水通过末端后就直接回到主机,到每一个末端的循环水量不一样,如果系统小,异程式是完全可以的。同程式配管效果很好,但耗材较多,工程造价要高于异程式配管。

    2012-04-13 23:39:37 

  • 同程式和异程式是指在水系统空调走管的两种方式,同程式是指由主机处供回水管走到每一个末端设备的水量是相同的,用来保证每一个末端的水流量平衡,不至于使同一个系统内部,两处区域出现冷暖梯度较大。异程式就是水通过末端后就直接回到主机,到每一个末端的循环水量不一样,如果系统小,异程式是完全可以的。同程式配管效果很好,但耗材较多,工程造价要高于异程式配管。要分清楚才行

    2012-04-14 00:22:28 

  • 按设计要求出

    2012-04-14 01:53:53 

  • 什么叫同程式系统 答:空调系统的一个敷设管道的方式。 同程式是指由主机处供回水管走到每一个末端设备的水量是相同的,用来保证每一个末端的水流量平衡,不至于使同一个系统内部,两处区域出现冷暖梯度较大。 1.同程式各并联环路管路相等,阻力大致相同,流量分配较均衡,可减少初次调整的困难,但初投资相对较大。风机盘管系统多采用同程式水系统或每一分区内同程的水系统。    2.同程式系统阻力容易平衡,但成本高    3.回水同程以及给水同程的同程式系统均适用于任何需要的场所,如对狭长区域且供、回水立管均在同侧的情形,这两种方式在布置上相同。

    答疑解惑

    2012-04-13 23:59:31 

  • 说的好啊,大家。

    2012-04-14 00:21:29 

  • 空调系统的一个敷设管道的方式。还有异程式。

    2012-04-14 05:58:57 

  • 空调系统的管道方式。

    2012-04-14 06:10:44 

  • 同程式是指由主机处供回水管走到每一个末端设备的水量是相同的,用来保证每一个末端的水流量平衡,不至于使同一个系统内部,两处区域出现冷暖梯度较大。 4、目前国家推行节能降耗,设计大部分设计为异程式,但是需要增加动态阀和静态阀。

    2012-04-14 06:52:29 

  • 简单的说,同程式系统就是上下水管道是同向流。异程式系统就是上下水管道是异向流。如下图。 从下图可以看出来,同向流,每一空调从水源到终端,其路程基本是相同的,其压力损失也是基本相同的,可以保证各个水量是相同的。

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    广东省

    2012-04-14 07:00:15 

  • 它是一个异程式

    2012-04-14 07:35:53 

    2012-04-14 07:37:34 

  • 学习i,学习了

    2012-04-14 08:18:26 

  • 同程就是水在水管中走过的路径一样,异程就是水走过的管路路径不同,就是走捷径。所以消耗的管材不一样,造价有区别

    2012-04-14 08:27:00 

  • 简单理解就是同程就是水在水管中走过的路径一样,异程就是水走过的管路路径不同,就是走捷径。所以消耗的管材不一样,造假有区别

    2012-04-14 08:01:44 

  • 向大家学习安装算量软件知识!

    2012-04-14 08:19:24 

  • 1、选用同程式后冷冻水流经每台空调设备到主机的所循环路程都是一样长的,整体制冷的效果比异程式的均匀,但安装的工程量会比异程式的多. 2、同程式和异程式是水系统空调走管的两种方式,同程式是指由主机处供回水管走到每一个末端设备的水量是相同的,用来保证每一个末端的水流量平衡,不至于使同一个系统内部,两处区域出现冷暖梯度较大。异程式就是水通过末端后就直接回到主机,到每一个末端的循环水量不一样,如果系统小,异程式是完全可以的。同程式配管效果很好,但耗材较多,工程造价要高于异程式配管。

    2012-04-14 08:30:53 

  • 1.同程式各并联环路管路相等,阻力大致相同,流量分配较均衡,可减少初次调整的困难,但初投资相对较大。    2012-04-14 08:38:50 

  • 路 过 学 习 ! 谢 谢 !

    2012-04-14 08:44:07 

  • 来学习了,谢谢分享

    2012-04-14 08:34:31 

  • 学习了、、、谢谢

    2012-04-14 09:00:32 

  • 学习啦。。。。

    2012-04-14 08:14:29 

  • 楼上说得都很详细

    2012-04-14 08:22:17 

    2012-04-14 09:09:42 

  • 一楼说的很好,不错,学习了

    2012-04-14 09:21:17 

  • 简单的理解,同程式就是供水管道和回水管道长度一样。

    2012-04-14 09:23:29 

  • 同程式和异程式是水系统空调走管的两种方式。    2012-04-14 10:01:38 

  • 学习了

    2012-04-14 10:41:32 

  • 1楼的回答很详细,支持。

    2012-04-14 12:32:31 

  • 同程系统就是经过每一个末端路程都相同.如果一个系统里既有风机盘管又有吊顶式空调器或新风机组,那即使管路是同称的,也算不得同程系统. 一般那种情况,风机盘管和大型末端都是分开供水的. 另外,同程系统为了节省造价,根据个层末端分散情况,做水平同程或立管同程

    2012-04-15 23:43:03 