• 电缆桥架安装高度

    图纸中说,电缆桥架梁下0.3m处安装,那么桥架的安装高度是多少,是层高减去0.3m还是层高减去板厚,再剪去梁厚,再减去0.3m
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸中说,电缆桥架梁下0.3m处安装,那么桥架的安装高度是多少,是层高减去0.3m还是层高减去板厚,再剪去梁厚,再减去0.3m 梁顶标高和板顶标高时一致对其的 桥架的安装高度是多少?根据民规9.11.6 桥架上部距顶棚或其他障碍物不应小于0.30m 所以桥架的顶部高度为 层高-板厚-梁高-0.3米 注意是顶部高度 我在计算电缆的时候一般都扣除掉桥架的深度 这样计算出来的更加准确。

    2012-04-14 20:28:02 

  • 图纸中说,电缆桥架梁下0.3m处安装,那么桥架的安装高度是多少,是层高减去0.3m还是层高减去板厚,再剪去梁厚,再减去0.3m 答:是梁底标高减去0.3就是桥架的高度。

    2012-04-19 14:37:41 

  • 应该是“层顶标高-梁高度-0.3米”。

    2012-04-14 10:20:33 

  • 层高-板厚-梁高-0.3米。

    2012-04-14 15:15:22 