学无止境 2012-04-14 10:18:30 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 621查看 1回答
请问,在图集11G101-1 页55 中,受拉钢筋搭接修正系数 在软件中怎样设置?
请问,在图集11G101-1 页55 中,受拉钢筋搭接修正系数1.4, 在软件中怎样设置?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳搭接修正系数是按照50%错开搭接计算的,是钢筋锚固长度的1.4D.只要正确设置抗震级别、砼标号和钢筋搭接百分率,软件自动判断钢筋的搭接长度。
2012-04-14 11:47:20
-
11G101-1(P70)剪力墙竖向钢筋搭接长度构造详图中都按1.2,是否不考虑接头百分率修正系数?
11G101-1(P70)剪力墙竖向钢筋搭接长度修正系数在构造详图中都按1.2,没按搭接接头百分率来区分,但是监理要求施工单位按照P55页的接头百分率计算搭接长度,请问有什么依据说服监理?
-
搭接Lle=锚固lae*搭接长度修正系数 但101图集第34页 修正系数为分别1.2 1.4 1.6 带进公式中计算的结果与钢筋软件中的默认值不相符 请指点 谢谢
-
搭接Lle=锚固lae*搭接长度修正系数 但101图集第34页 修正系数为分别1.2 1.4 1.6 带进公式中计算的结果与钢筋软件中的默认值不相符 请指点 谢谢
-
03G101-1图集里面第60页 梁的下部钢筋在支座位置需要搭接Lae,但软件里面下部钢筋按通长算的,请问软件计算是正确的吗?请高手解释一下下部钢筋怎样翻样,我用的是最新版的钢筋软件
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看