石头影子布 2012-04-14 16:46:26 | 河南省 其他专业 | 1651查看 3回答
屋面刚性防水套管
屋面通气管的刚性防水套管,安装要求高度是多少呢? 如有规范,请指明规范位置!!! 谢谢各位了。。。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳屋面通气管的刚性防水套管,安装要求高度大于构造层厚度20毫米。
2012-04-14 16:51:49
-
防水套管应当超出成活屋面标高18~25mm。 施工40余年,都是这么操作的。
2012-04-15 08:06:57
-
没见过屋面用套管的!! 只是在预留洞孔时用套管。
2012-04-17 20:44:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看