lcymaoer 2012-04-15 16:48:06 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 4808查看 5回答
关于柱纵向钢筋变截面的处理
1.框架柱变截面2层KZ钢筋8B25,3层KZ钢筋4B25,那2层4根25的钢筋是否要伸入3层,还是直接在2层锚固,软件算法是:层高-保护层+变截面柱顶弯折(12d)? 2.框架柱属性定义中按全部纵筋布置,和按边筋和角筋布置,这两种属性定义的方式有什么区别?这两种对框架柱变截面处理有影响吗? 3.框架柱定义中*和#,有什么区别,定义中是否需要手工输入,还是软件能自动辨别? 4.暗柱变截面处理方式和框架柱是否一致,纵筋定义是否也需要输入*和#? 5.软件中自动识别边角柱,是否在梁布置完成后才能准确识别? 以上是小弟在柱子处理中的一些疑惑,请高手解答。提问表述不清楚的地方可以提,我在进一步解释问题补充:我现在的钢筋抽样GGJ2009软件版本是:11.4.1.2167
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳.框架柱变截面,2层多余的钢筋在本层弯锚。框架柱属性定义中按全部纵筋布置,和按边筋和角筋布置,计算出来是一样的没区别,两种对框架柱变截面没什么影响。 框架柱定义中*表示本层锚固,框架柱定义中#表示顶层弯锚,两者锚固不一样,按图纸要求需要输入*和#必须输入,软件自动识别计算。 暗柱变截面处理方式和框架柱不一致,纵筋定义不需要输入。 软件中自动识别边角柱,梁布置完成后才能准确识别
2012-04-15 17:22:22
-
你好,1、下柱多出的钢筋新图集为从梁底算起向上1.2lae,2、没有区别,没有影响,你可以试试,3、*是代表本层锚固,4、可以看看新图集,不一样5、量识别完后,在自动识别柱子,计算准确
2012-04-15 17:26:46
-
1、在本层弯锚,从梁底算起向上1.2lae. 2、没有区别。 3、*是代表本层锚固,#和*必须输入,软件会自动识别计算。 4、暗柱变截面处理方式和框架柱是不一样,纵筋定义不用输入# *。 5、布置梁厚,软件会自动识别边脚柱的。
2012-04-15 17:36:04
-
千赢官网首页登录入口软件里面钢筋计算设置方式都是一样的,跟版本没有任何关系的, 1. 对于框架柱子变截面的问题,你分层定义柱子属性就可以了,分层绘图就行,按照软件里面的设置去输入即可,对于柱子配筋问题软件会自动识别,你只需要按图输入即可;所谓边筋和角筋的区别就是顶层锚固值不同而已; 暗柱你就暗柱定义,区别于框架柱子锚固、搭接数值; 对于中柱、边柱、角柱,软件会自动判断锚固搭接长度的,不需担心这些
2012-04-15 18:07:14
-
不通到上一层的钢筋在本层锚固,升入上层的纵筋用电渣压力焊连接。
2012-04-15 19:12:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看