49****@qq.com 2012-04-15 20:09:24 | 甘肃省 其他专业 | 1295查看 5回答
墙底为什么应砌普通砖?
蒸压加气砼砌块砌墙底时为什么应砌200高烧结普通砖、多孔砖或空心砌块或浇筑200高墙厚坎台,我看施工现场都是通砌啊,根本没有书上面说的砌法啊?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:加气块砌体不得用于下列部位。1、建筑物室内地面标高以下部位。2、长期浸水或者受干湿交替部位。3、受化学环境侵蚀或高浓度二氧化碳等环境。4、砌块表面经常处于80度以上高温环境。 以上是建筑工程管理与实务里的内容。
2012-04-15 20:22:06
-
你是学什么专业的?这个问题看一看施工规范。
2012-04-15 20:16:14
-
一般室内地坪或地面处容易受潮,而加气块是不能用于这些部位,所以要用红砖或用混凝土来处理。
2012-04-15 20:34:58
-
墙底为什么应砌普通砖? 砌筑200高的实心砖墙,这是虑到加气混凝土砌块的强度及耐久性,这种材料不宜受剧烈碰撞,且具有较大的吸湿性。为了减少它在使用过程中少受到这两种因素的影响,故《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002规定:用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm。
2012-04-16 09:43:30
-
特殊环境要用特殊材料的
2012-04-16 12:43:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看