小欢 2012-04-16 08:48:35 | 广西壮族自治区 其他专业 | 1720查看 3回答
关于悬挑梁的架立筋问题!求解!非常感谢!
KL-U3(2A) 集中标注有架立筋(2C12),那段悬挑梁的原位标注 上部钢筋是9C25 6/3 那还需在跨中钢筋那+(2C12)架立筋吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳KL-U3(2A) 集中标注有架立筋(2C12),在悬挑梁的原位标注 上部钢筋栏内输入9C25 6/3后,原位标注取值优先,在跨中钢筋(2C12)架立筋就不需要安装了,软件也不计算。
2012-04-16 08:54:11
-
不需要在跨中钢筋那+(2C12)架立筋
2012-04-16 08:54:58
-
不需要设了啊,以原位标注为准
2012-04-16 09:38:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看