• 人工接地极

    请问:人工接地极套用角钢接地极制作安装按根计入是否正确?需要套什么调试吗? 桩基接地的调试怎么套定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (21) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、人工接地极制作安装可分为角钢接地极、钢管接地极、圆钢接地极和接地极钢板(铜板),其中角钢、钢管、圆钢接地极是按根计算,如果设计没有特殊要求按照每根2.5M计,接地极钢板(铜板)按照块计入; 接地极需要套用接地极调试子目,按照6根一组套用接地极调试子目 2、楼主所问的“桩基接地的调试怎么套定额?”没有接触过,但我自己认为如果还是指防雷接地部分的话,那就按接地网套子目。

    2012-04-16 12:49:58 

  • 1、人工接地极套用角钢接地极制作安装按根计入正确 2、套接地网调试2-982 3、桩基接地的调试怎么套定额 没有桩基接地的调试定额,整个一个工程接地套一项接地网调试就可以了。

    2012-04-16 11:29:55 

  • 回答不错,支持一下

    2012-04-16 11:47:25 

  • 1.按根计算接的极 2.需要套用接地极调试

    2012-04-16 12:07:13 

  • 一楼的答得很好,学习了

    2012-04-16 12:11:29 

  • 调试是整体的,一能单独套

    2012-04-16 11:59:36 

  • 、人工接地极套用角钢接地极制作安装按根计入正确 2、套接地网调试2-982 3、桩基接地的调试怎么套定额 没有桩基接地的调试定额,整个一个工程接地套一项接地网调试就可以了。

    2012-04-16 12:17:38 

  • 正确;需要套用接地极调试;

    2012-04-16 12:13:27 

  • 人工接地极套用角钢接地极制作安装按根计入是否正确?需要套什么调试吗? 是的是这么套 接地极调试(6根以内)

    2012-04-16 12:23:14 

  • 人工接地极套用角钢接地极制作安装按根计入是正确的 电气工程,每一个有防雷接地的,都要做系统调试,所以是肯定要套的 桩基接地的调试没听过,看是不是当地的特殊处理?

    2012-04-16 12:01:52 

  • 是按根计入的,调试需要

    2012-04-16 12:43:56 

  • 人工接地极一般都是按钢管制作安装套用定额的。接地极的调试就是接地电阻的调试

    2012-04-16 12:45:05 

  • 我们的定额和你们的不同的吧,每个地区都不一样的 但是大致规则和上面讲的应该差不多,要和自己地方的规则相符合

    2012-04-16 12:50:26 

  • 支持楼上的说法

    2012-04-16 12:17:07 

  • 套用角钢接地极是正确的。

    2012-04-16 12:02:59 

  • 支持1楼说法

    2012-04-16 13:15:46 

  • 说的不是很全面

    2012-04-16 13:23:28 

  • 请问:人工接地极套用角钢接地极制作安装按根计入是否正确?需要套什么调试吗? 桩基接地的调试怎么套定额? 按根计算正确 需要套取接地极调试的

    2012-04-16 13:27:20 

  • 人工接地极套用角钢接地极制作安装按根计入是正确的,需要套接地网测试定额

    2012-04-16 13:18:02 

  • 接地极是3根,间距5M 需要做电阻遥测实验

    2012-04-16 13:13:55 

  • 是的,需要调试

    2012-04-16 13:05:04 