• 钢筋算量中关于坡屋面绘制

    我现在做个坡屋面的砖混结构工程,现在钢筋软件中有个按照标高批量定义斜板功能,但是我的这个工程斜板的厚度大多数是100厚的,但是有几块是120的,这样怎样批量定义斜板?谢谢帮忙!具体操作步骤是怎样的?坡度系数如何求得?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、步骤一样的,可以用100厚的板定义,然后再导入图形的时候修改。 2、也可以按一个规格画成一块板,用抬起点定义好斜板后,用分割命令按不同板厚分割成所要的板,然后修改板厚。 3、或则用三点定义斜板,会简单些,参照标高定义斜板。

    2012-04-16 22:34:05 

  • 步骤一样的,不管板厚 具体参见http://blog.fwxgx.com/articles/36877

    2012-04-16 16:24:10 

  • 可以都按100厚的定义斜板,导入图形算量时再更正一下。

    2012-04-16 16:24:16 

  • 你可以采用“三点定义斜板”来完成比较快捷方便。

    2012-04-16 16:02:37 

  • 采用三点定义斜板,按照标高定义斜板,会简单很多,而且不会出问题,板厚不一致的也不要紧。我们画斜板都是用三点定义画的。简便快捷,建议试试。

    2012-04-16 16:44:08 

  • 建议你先按一个规格画成一块板,用抬起点定义好斜板后,用分割命令按不同板厚分割成所要的板,然后修改板厚。

    2012-04-16 17:44:34 