凯旋 2012-04-16 20:42:59 | 山东省 安装算量GQI | 3523查看 36回答
电缆连接桥架怎么不生成立管
层高是4.5米,桥架是距地2.7米,我把电缆从箱盘引出连接桥架,系统也一样为什么不生成立管。不生成立管起点都不能设置
全部回答
(36)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以点击管道编辑的生成立管命令生成立管,也可以用拉伸命令在配电箱上方拉一小段也可以生成立管。
2012-04-16 21:27:21
-
在管道编辑里面-布置立管,输入管底标高和管顶标高。
2012-04-16 21:32:15
-
同意楼上说话,注意是立管是管道还是桥架。
2012-04-16 21:37:41
-
看看配电箱的标高,和桥架的标高是否正确
2012-04-16 21:38:41
-
布置立管,设置好‘起点标高’和‘终点标高’
2012-04-16 22:00:24
-
我觉得说法对,支持楼上
2012-04-16 21:40:16
-
首先确认图纸上配电箱和桥架之间的管道是连在一起的并且已识别。然后再设置起点,选择起点。
2012-04-16 21:50:23
-
进来学习了,初学者向同仁学习!
2012-04-16 22:16:41
-
可以自己布置立管,输入管底标高和管顶标高即可。
2012-04-16 21:53:11
-
软件一般 是自动生成立管的,但是要生识别配电箱才行,出现了这种情况你可以用配电箱连管也可以像楼上说的布置立管
2012-04-16 22:09:21
-
配电箱到桥架之间如果用电缆直接连接绘制,再正确识别配电箱和绘制桥架的情况下,软件会自动生成立管,但是设置起点和选择起点在电缆上不能用,可考虑建成组合管道变通处理一下
2012-04-16 23:08:14
-
可以自动生成立管噻,在工具栏---管道编辑-----自动生成立管。
2012-04-17 00:16:59
-
层高是4.5米,桥架是距地2.7米,我把电缆从箱盘引出连接桥架,系统也一样为什么不生成立管。不生成立管起点都不能设置 答:设置起点,选择起点就好了
2012-04-17 00:32:42
-
电缆在桥架里面是裸奔的,不需要套管
2012-04-16 23:52:19
-
点到配电箱上访应该是自动生成立管的
2012-04-17 00:08:07
-
没有生成立管,你手动布置上去,你点管道编辑里布置立管就行了
2012-04-16 22:04:03
-
要先识别配电箱,标高也要设置好。
2012-04-16 22:17:53
-
自己布立管再输型号
2012-04-16 22:31:34
-
学习了
2012-04-16 22:12:09
-
从箱盘出来设为起点,至桥架接口为终点。
2012-04-16 22:00:26
-
可以点击管道编辑的生成立管命令生成立管,也可以用拉伸命令在配电箱上方拉一小段也可以生成立管。没有生成立管,你手动布置上去,你点管道编辑里布置立管就行了
2012-04-16 22:31:59
-
自动生成立管功能,如果不可以就先把管道做一下延伸
2012-04-16 23:08:07
-
可以在绘图里面布置下。
2012-04-17 06:03:52
-
在立管段画上组合管道就可以了
2012-04-17 06:10:33
-
配电箱识别进去了吗
2012-04-17 04:57:54
-
桥架没有跟配电箱连接,注意应该要有合适的交点就可以自动生成立管了
2012-04-17 07:56:16
-
学习下,呵呵
2012-04-17 07:57:59
-
可以生成立管或是布置立管。
2012-04-17 07:20:29
-
向大家学习安装算量软件知识!
2012-04-17 08:12:10
-
可以采用设备连线生成立管
2012-04-17 08:18:01
-
用工具布置立管试试,然后设置起点标高和终点标高
2012-04-17 08:12:45
-
可以使用自动生成立管功能
2012-04-17 08:31:15
-
你是要桥架还是线管的垂直高度,在你所要的项里设置好起点和终点标高。
2012-04-17 09:03:38
-
管子桥架没有水平相交
2012-04-17 09:08:35
-
用配电箱连管功能。这样就会有立管从配电箱到桥架相连
2012-04-17 09:53:58
-
我也是新手学习的,在管道编辑里面-布置立管,输入管底标高和管顶标高应该就可以的
2012-04-16 23:31:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看