• 暗柱筋与剪力墙筋交替布置该如何处理

    如图所示。

    其他钢筋

    墙厚

    答疑解惑

    问题补充:如下操作对吗?1.按暗柱(左边暗柱大样--附加箍筋)建好构件,箍筋信息仍按C10@150,进行布置完成暗柱布置。2.按剪力墙信息建好构件,为达到左边暗柱大样的构造,在其他钢筋中建立2个485的图号并钢筋信息按左边暗柱所示的,在节点设置中进行按设定节点设置(墙厚-2*两个保护层)/2,进行布置完成剪力墙操作。3.布置完成。 此种方法对吗?如不对该如何操作?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按剪力墙身配筋表定义先画剪力墙,再定义暗柱按暗柱表配筋画暗柱,因为暗柱是剪力墙的一部分,约束边缘构件按设计图纸要求增加拉勾。此拉勾可地钢筋编辑栏中直接输入,也可在其它钢筋中输入。截图上画的剪力墙水平分布筋是平法中的一种构造做法。在11G101计算设置中进行设置即可。见截图

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2012-04-17 13:49:02 

  • 画好剪力墙再布置暗柱软件会自动扣减的,别搞那么复杂

    2012-04-17 13:57:22 

  • 软件会自动扣减钢筋量的

    2012-04-21 15:02:27 

  • 在暗柱里面只有剪力墙的水平筋

    2012-04-17 13:04:39 

  • 请参考“清晨的风”的答案

    2012-04-18 11:43:23 