xuxiaona 2012-04-17 14:16:50 | 河北省 安装 | 5385查看 4回答
在消防系统中,水的调试在喷淋系统中已经套定额,在自动报警系统中还用套水调试定额吗?
在消防系统中,水的调试在喷淋系统中已经套定额,在自动报警系统中还用套水调试定额吗?风机、防火阀的调试也套到自动报警系统里吗?那消防通风里还套风机、防火阀的调试吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在消防系统中,水的调试在喷淋系统中已经套定额,在自动报警系统中还要套水调试定额,系统调试中:“自动报警系统装置调试”与“水灭火系统控制装置调试”定额设置最小点分别为“128点”、“200点”,如实际调试点数不足定额最少点数的1/2时,可按下列方法计算:最少点数定额子目的消耗量/最少点数(128或200)×实际调试点数。 风机、防火阀的调试也套到自动报警系统里,消防通风里风机、防火阀的调试另外套。 工程量计算规则 一、水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位。其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。 二、火灾事故广播、消防通讯系统、消防电梯系统装置 1.广播、通讯子目系指消防广播喇叭、音箱和消防通讯的电话分机、电话插孔,可按其数量以“个”为计量单位。 2.电梯为消防用电梯与控制中心间的控制调试,电梯以“部”为计量单位。 三、电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火阀控制装置 1.电动防火门、防火卷帘门是指可由消防控制中心显示与控制的电动防火门、防火卷帘门,以“处”为计量单位。每樘 为一处。 2.正压送风阀、排烟阀、防火阀以“处”为计量单位。一个阀为一处。 四、气体灭火系统装置调试包括模拟喷气试验、备用灭火器贮存容器切换操作试验。按试验容器的规格(升),分别以“ 个”为计量单位。试验容器的数量包括系统调试、检测和验收所消耗的试验容器的总数。试验介质不同时可以换算。
2012-04-17 14:37:59
-
按各自的相应定额子目套用即可,不能重复计算
2012-04-17 14:22:02
-
消防系统应该只套消防系统调试就可以了
2012-04-17 14:29:49
-
就套一个喷淋系统调试和一个自动报警系统调试,二者不冲突。
2012-04-17 15:32:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看