请问大家有没有这样的配筋?
18层。72米,四级抗震 可是底层暗柱的箍筋的间距都是@200 你们说有可能是这样的吗? 下面是设计的箍筋间距 太郁闷了 求助大家有没有这样的工程??问题补充:还有就是框架柱就有加密100 其他的暗柱都是@200???? 是否有问题?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个应该是异形柱的时候才有的配筋
2012-04-17 14:54:24
-
根据你提供的图,很正常没问题啊,箍筋间距200有什么不对吗?
2012-04-17 14:56:30
-
没有错误。 四级抗震本身构件配筋率要求就比较低。包括钢筋的搭接,还有竖向错茬。
2012-04-17 14:57:08
-
S形拉筋,施工是按直形拉筋布置。
2012-04-17 14:54:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看