79****@qq.com 2012-04-17 17:44:52 | 内蒙古自治区 其他专业 | 3912查看 3回答
系统图中用的电缆为YJV-4*50+1*25 CT-SC50平面图中为SR(200*100)请问是
系统图中用的电缆为YJV-4*50+1*25 CT-SC50平面图中为SR(200*100)请问是什么意思啊
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
根据你所述,系统图中电缆为YJV-4*50+1*25 CT-SC50表示为:5芯铜芯电力电缆沿CT(梯式钢质桥架)内敷设一段后,再穿SC50(焊接钢管,公称直径为50mm)进行敷设;而平面图中表示电缆沿SR(200*100)(槽式金属线槽)内进行敷设,这里出现了电缆敷设方式系统图与平面图核对不上问题,可以及时向设计院进行反馈明确以何为准;常规情况下都是以系统图为准进行敷设即可。 这个要根据平面图纸显示方可定义,看下平面图哪一段是明示走梯架,哪一段是明示由梯架走SC50焊接钢管的,如果平面图未显示,则要向设计提出进行明确。此处梯式桥架定额子目套取安装定额第二章(电气设备安装)第五节中的钢质梯式桥架安装子目即可。
2012-04-17 23:58:51
-
平面中的SR(200*100)这个应该是桥架,系统图中的标注应该是室外进室内的,室内应该用的是桥架
2012-04-17 18:39:18
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看