wa****@sina.com 2012-04-17 21:52:26 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 561查看 6回答
板中的负筋就是这样布置的?
板中的负筋就是这样的,图纸说明中底筋和面筋没有标注的都是(L8-200),所以我就不知道在软件中布置成双层双向对不对?如下图(图中的??表示是冷扎钢,因没有CAD字库) 谢谢!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸说明中板的底筋和面筋没有标注的都是(L8-200),这句话的意思是板的底筋和面筋没有标注的钢筋都是L8,间距都是200.按你提供的图纸只有负筋,具体情况要看平面结构图的说明或者咨询设计院。
2012-04-18 23:12:31
-
按你的图纸应该是只有底筋,而面筋并没有通长配置,只有负筋。
2012-04-18 07:10:40
-
板中的负筋就是这样的,图纸说明中底筋和面筋没有标注的都是(L8-200),所以我就不知道在软件中布置成双层双向对不对? 图纸中钢筋没有标注的都是L8@200,但是图纸中 钢筋线 总有吧,你就按照钢筋线来布置L8@200
2012-04-18 07:17:25
-
按你提供的图纸应该是只有底筋,而没有面筋,只有负筋。你在详细看看图纸说明要求,按图纸什么要求布置
2012-04-18 08:12:31
-
问题提的不明,图纸中是否底筋、面筋在图中未画出,如果未画,就应理解为双层双向
2012-04-17 22:00:06
-
图纸没有布置双层双向,那么就不用布置面筋,按图纸布置了底筋和负筋即可。
2012-04-17 21:54:48