纯水晶 2012-04-17 22:21:21 | 北京市 其他专业 | 1348查看 4回答
我的图没有原位标注吧?那怎么提取啊跨啊?一汇总老是显示楼层中有未提取跨的梁?怎么办
因为是做毕设所以挺着急,谢谢大家了
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
没原位标注,说明梁不去要原位标注钢筋,提取后直接识别就行了。
2012-04-18 06:52:57
-
你好:批量选择所有的梁后,用批量识别梁支座一下,就可以了。
2012-04-17 22:44:49
-
按你提供的图纸有梁有连梁,没有原位标注钢筋,建议你连梁在连梁构件中建立绘图,梁按图纸绘完识别,同名称梁识别一架后应用到同名称未识别的梁,剩余的其他同名称梁不在识别, 汇总显示楼层中有未提取跨的梁,这说明你在楼层有未识别的梁,按提示重新识别即可
2012-04-18 07:36:41
-
看看梁是不是说明几跨了 ?? 还有 框架梁以墙和柱子为支座 其他的一般为以框架梁为支座
2012-04-17 22:44:24