    因为基坑比较浅,所以图纸显示,筏板底钢筋通过集水坑,见下图。可是,在软件中,却显示不能通过。。。请高手指点!! 筏板厚度为图中的2900mm。。。可是,筏板中间层的钢筋却显示通过

    筏板中间层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    筏板下部钢筋在编辑钢筋中修改并锁定构件。这种集水坑软件无法识别,不能完全按照集水坑设置的钢筋,只能在其他钢筋中输入。

    2012-04-18 10:09:08 

  • 请仔细看图,你的图纸中中间层钢筋是断开的。

    2012-04-18 10:10:04 

  • 你可以先按照整个筏板配筋来计算,然后分析节点钢筋与筏板钢筋的差值,再通过补差来计算相差的钢筋

    2012-04-18 13:41:01 

  • 会通过, 你集水坑与筏板设置好变截面后 再布置钢筋 会通过去的

    2012-04-18 14:38:13 

  • 这个软件中不能设置筏板底筋同集水坑中间层钢筋拉通 只能是汇总计算之后在编辑钢筋中修改然后锁定