• 03G图集关于梁的锚固长度

    规定任何情况下锚固长度不得小于250mm,又规定非框架梁下部纵筋带肋钢筋为12d,光圆是15d,算出的结果不一样,是不是矛盾?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:任何情况下受拉钢筋的锚固长度不得小于250mm,所指的是主要的受力筋,非框架梁和悬挑梁的底筋锚固属于构造锚固,已经有明确规定了。不可以再用任何情况下锚固长度不得小于250mm来取值了。

    2012-04-18 11:15:09 

  • 这种 情况要以最大数据为依据结果。

    2012-04-18 10:47:59 

  • 不矛盾。 规定任何情况下锚固长度不得小于250mm,是指受拉钢筋的最小锚固长度; 规定非框架梁下部纵筋带肋钢筋为12d,光圆是15d,非框架梁如圈梁下部纵筋并非是受拉钢筋,不受最小250约束。按规范计算即可。

    2012-04-18 11:04:07 

  • 你好,不矛盾,250mm是指受拉钢筋,非框架梁不考虑抗震作用,非框架梁下部纵筋在支座处处于受压区,不属于250mm范围

    2012-04-18 11:10:46 