목소리 2012-04-18 14:59:40 | 湖北省 安装 | 1604查看 5回答
有关消防工程
在喷淋图中会出现很多管径不同的管子,那么在连接这些管子的时候什么时候用正三通什么时候用机械四通?而且听交接的人讲在公称直径达到一个值的时候才算管件,这里的值和管件分别是些什么东西啊?我才接触消防这类,完全就不知道。异径管看图片上貌似就只有两个头,可是看别个算的好像异径管能有三个头的。还有就是到底三通、异径管、机械三,四通、弯头都在什么情况下出现,而且怎么去算?而且所谓的大小头和几通几通跟管子 是否接触?有没有像螺丝那样拧在一起啊
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般设计是大于等于DN100的管采用沟槽连接,也有大于等于DN65就采用沟槽连接的,这得看设计要求,至于四通和三通,一般三通、四通的支管大于等于DN65时要采用正三通(或DN100*65正三通、DN150*65的)、正四通(或DN100*65正四通、DN150*65的)来保证流量,而不能采用机械三通和机械四通(即开孔件),管道在变径时要采用大小头(即变径) 看你的图纸要求应该是凡是大于DN65的,不管是三通还是四通都需要沟槽管件。
2012-04-18 21:50:37
-
在喷淋图中会出现很多管径不同的管子,那么在连接这些管子的时候什么时候用正三通什么时候用机械四通?而且听交接的人讲在公称直径达到一个值的时候才算管件,这里的值和管件分别是些什么东西啊?我才接触消防这类,完全就不知道。异径管看图片上貌似就只有两个头,可是看别个算的好像异径管能有三个头的。还有就是到底三通、异径管、机械三,四通、弯头都在什么情况下出现,而且怎么去算?而且所谓的大小头和几通几通跟管子 是否接触?有没有像螺丝那样拧在一起啊 按平面图的标示运作所有都算管件都于管子连接
2012-04-18 18:02:36
-
在喷淋图中会出现很多管径不同的管子,那么在连接这些管子的时候什么时候用正三通什么时候用机械四通?能用四通的地方尽量用四通。而且听交接的人讲在公称直径达到一个值的时候才算管件,这里的值和管件分别是些什么东西啊?这是定额规定,喷淋管道在公称直径50以上才用卡箍连接,计算管件 。50以下用丝接,丝接管件综合在管道的定额中了,不用单独算。 异径管看图片上貌似就只有两个头,可是看别个算的好像异径管能有三个头的?也有异径三通的。还有就是到底三通、异径管、机械三,四通、弯头都在什么情况下出现,而且怎么去算?三根管子相连就用三通,四根就用四通。管道拐弯就用弯头,大小管径管子相连就用大小头。而且所谓的大小头和几通几通跟管子 是否接触?管件和管子是必须接触的。 象你说的这种情况,实际中可能没有这样的四通,属于非标的,只能用三通和管壁上开洞的方式来解决。当然也可以用大小头。这就看每个施工队的资源掌握和施工方法不同了。
2012-04-18 15:14:27
-
你说的问题要看喷淋图纸的设计了,一般设计是大于等于DN100的管道采用卡箍连接,采用卡箍连接时就要计算这些卡箍连接的管道管件,及机制三通、四通、大小头、弯头和卡箍,小于DN100的那就是丝扣连接了,那就不用考虑这些管件了,他已经含在定额里面了
2012-04-18 15:59:37
-
楼上所说没错:大于等于DN100的管道采用卡箍连接,采用卡箍连接时就要计算这些卡箍连接的管道管件,及机制三通(主管是大于DN100以上出来一个支管是小于100的情况下用机制三通)、四通(主管是大于DN100以上出来两个支管是小于100的情况下用机制四通)、大小头(变径:直线管道两个不同管径的管道连接所用的管件)、弯头和卡箍,小于DN100的那就是丝扣连接了,那就不用考虑这些管件了,他已经含在定额里面了!!!
2012-04-18 16:11:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看