管道DN600穿楼板的时候还需要设置套管吗?
这个是冷却水循环系统,管道直径都是DN600,DN500...这些大管道,穿楼板的时候还需要设置套管吗?如需设置,可是定额里面最大的套管也才DN150的,求解?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个是冷却水循环系统,管道直径都是DN600,DN500...这些大管道,穿楼板的时候还需要设置套管吗?如需设置,可是定额里面最大的套管也才DN150的,求解? 答:需要设置的,套挂按照室外钢管焊接的定额子目执行。
2012-04-18 23:08:21
-
应该设置的,套管你按照安装定额工业管道穿楼板套管制作安装套取,那里面有大口径的
2012-04-18 15:10:55
-
这个是冷却水循环系统,管道直径都是DN600,DN500...这些大管道,穿楼板的时候还需要设置套管吗?如需设置,可是定额里面最大的套管也才DN150的, 大管道穿楼板的时候必须要设置套管而且加支架固定
2012-04-18 17:57:38
-
可以按工业管道中的子目套用,也可以按大于管径2号的钢管延长米计算
2012-04-21 21:12:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看