• 11G101独立基础图纸中未注明时,当宽度≥2.5 m,能否按照0.9L配?

    06G101-6,20页第2.5.1条说明:当独立基础宽度X或Y向大于2.5米时,除基础边缘第一根钢筋外,X或Y向长度可减少10%,即乘以0.9。但11G101-3中独立基础没有此说明,而图纸中也未注明时,当宽度≥2.5 m,能否按照0.9L配?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    有的,11G101-3关于独立基础也是有说明的。 你看看11G101-3第63页左下角。

    2012-04-18 19:30:28 

  • 是的,11G没有包含的仍然执行06G的标准。

    2012-04-18 19:30:51 

  • 图纸中未注明时,按基础尺寸配筋,按0.9配筋图纸中都有注明。

    2012-04-18 19:31:13 