• 基础保护层包括哪些部分,如果有地下室,正负零一下是不是都属于基础部分

    基础保护层包括哪些部分,如果有地下室,正负零一下是不是都属于基础部分

    问题补充:后浇带的做法:另加附加钢筋,面积等于梁、板、墙钢筋面积的25%怎样理解?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    正负零以下都属于基础范畴。 后浇带是在构件内通长贯通的做法 ,在后浇带里根据所在的构件钢筋面积(也可以理解成钢筋的直径)的4分之1来计算施工。

    2012-04-19 08:58:40 

  • 已采纳
    有下地室时,地下室地面以下是基础层,以上是负一层;没有地下室时,首层地面以下是基础层。

    2012-04-18 21:10:38 

  • 已采纳
    用相同规格钢筋四根加以根附加筋

    2012-04-19 10:17:10 

  • 已采纳
    基础保护层包括防水材料层和素砼垫层。

    2012-04-22 19:14:15 