zhang179242871 2012-04-18 21:48:31 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1941查看 3回答
同一楼屋不同标高的处理
现在手上遇到一工程,厂房二层附带宿舍三层,厂房一层标高:4.8M,二层,4.2M。宿舍一层:3.6M,二层:3.2,三层:3.2M。我的处理:先按厂房标定义楼层,然后将宿宿舍处的梁板标高调整,可以处理,但是出现一个问题就是画墙时,门,窗的的底标高无法定义到底楼层一个标高,请问如何处理
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳最好的办法是分区域画图,厂房办法在区域一定义构件画图布置,宿舍办法在区域二定义画图布置即可。注意区域一楼层按厂房设置,区域二楼层按宿舍楼层设置。
2012-04-19 09:52:20
-
可以用错层处理的办法,划分区域,分主楼裙楼,定义不同的标高体系。
2012-04-18 23:14:26
-
你可以分区定义 你也可以按照最高的哪一个定义
2012-04-18 21:49:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看