姗姗 2012-04-19 18:00:00 | 河南省 其他专业 | 677查看 2回答
钢筋量算的合理吗?
七层砖混住宅楼,建筑面积5568.30平方米,计算的一级钢筋直径在10以内的钢筋量为173吨,一级钢筋直径10以上的为39吨,二级钢筋综合为14吨,这结果合理吗?直径10以内的是不是算多了?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳226t/5568.30平方米=40.58kg/m2,含量偏高,砖混应该在30kg/m2只有比较合理。
2012-04-19 19:08:03
-
你算得单方含量在31kg左右了 砖混的话有点高,目前砖混都是现浇板结构。钢筋含量一般在28kg左右
2012-04-19 19:05:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看