• 负二层兼作人防

    各位专家 请问一下 同一门洞战时平面图中是BHFM1020-15的防护门,平时平面图用的是YFM1021‘,这样的情况算量时应该用平时平面图,但是我的疑问是:那个战时平面图有什么用?是不是对施工单位没有什么影响,包括报价,施工等?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、同一门洞战时平面图中是BHFM1020-15的防护门,平时平面图用的是YFM1021‘,这样的情况算量时应该用平时平面图; 2、战时平面图作用:主要为了审图和立项,也为了看那些部位需要二次施工 看看人防工程的要求,各地大同小异: 一、平战结合人防工程哪些项目可实施预留设计和二次施工? 答:⑴战时使用而平时不使用的内部设备和除滤毒装置; ⑵为方便平时使用而开设的出入口、风口、防空地下室采光天窗等防护功能平战转移设施; ⑶平时使用的大跨度部位的后加柱; ⑷防护单元隔墙上预留的供平时人员通行的连通口和风管墙孔洞防护功能平战转换设施。 二、平战结合人防工程哪些项目不得实施预留设计和二次施工? 答:⑴采用钢筋砼或砼浇筑的部位; ⑵战时使用的出入口、连通口、通风口的防护设施。防护设施包括门框墙、活门墙、防护密闭门、密闭门及防爆波活门等; ⑶ 防爆波清扫口、给水引入管和排水出户管; ⑷人防指挥工程。

    2012-04-20 16:28:41 