• 暗柱拉筋长度问题

    暗柱拉筋应该是拉住箍筋的吧。按11G规定保护层厚度算到箍筋外表面吧?那么拉筋的水平长度就应该是墙厚减2*bhc再加两个箍筋直径吧?但软件计算都不加箍筋直径的啊。要怎么解决呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是拉住暗柱纵筋,那么手算的计算方式它的长度与箍筋相同。 “图集上规定的拉筋要拉住柱纵筋跟箍筋的呀!!?”具体的文字我是没有看到,从图集大样和计算的结果,是拉住纵筋。

    墙厚

    水平长度

    2012-04-22 17:48:30 

  • 暗柱拉筋设计一般是标注为单肢箍的。拉住暗柱纵筋。

    2012-04-22 18:07:47 

  • 1、柱复合箍出现单肢时必须设置拉勾,此时拉勾需勾住纵筋; 2、剪力墙拉勾必须勾住外排钢筋; 3、梁腹板大于450时,设置腰筋拉勾需勾住箍筋。

    2012-04-22 18:34:38 

  • 在实际施工过程中,拉筋一定是要同时拉住箍筋和纵筋的,不可能只拉住柱子的纵筋,那样会把柱子的纵筋拉弯的,所以按照11G101图集的要求,实际施工下料时,如果要想满足保护层要求,它的长度就是构建尺寸减去保护层加两个135度弯钩,所以软件计算的时候,不需要考虑箍筋直径,因为拉筋是在最外面的钢筋

    2012-04-22 18:35:18 

  • 一定是拉住纵筋的。

    2012-04-22 18:12:46 

  • 在计算设置箍筋公式将单肢箍的调整长度再加上2*d

    2012-04-23 07:16:14 

  • 拉筋是拉住受力纵筋与箍筋交接得地方,不是单单拉箍筋的, 保护层厚度是到受力纵筋的,外加2d箍筋直径是对的,软件里面应该也是这样的, 不过现在钢筋算量都还是03G1010 为主的

    2012-04-22 23:29:34 