贤 2012-04-22 18:31:37 | 广东省 安装算量GQI | 1368查看 32回答
如果2跟配线在平面图里是分开画的
如果2跟配线在平面图里是分开画的,但如果他们2跟配线共同穿一根配管,那算量软件中应该算哪跟配线呢?
全部回答
(32)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在定义配管是可以把两种配线同时定义在配管的配线规格型号里面即可。
2012-04-22 18:33:54
-
可以在建立构件时建立一根管有两根线的构件,然后在绘图时识别其中一条线就可以了。也可以分别建立构件,在其中一个构件中备注中标明管不计量也可。
2012-04-22 18:45:41
-
你提的问题都是采纳楼上的那位的答案吗?
2012-04-22 18:35:00
-
用斜线分开,就可以了。
2012-04-22 19:02:25
-
定义配管的时候线可以定义两种或者两种以上的规格,用/隔开即可.
2012-04-22 19:26:21
-
比如说SC20的管里面即穿RVS-2*1.0和RVVP-2*1.0的管 那就在电缆配线里面新建SC20的管 在电缆型号里面输入RVS-2*1.0+RVVP-2*1.0的就可以了 电线配管也是同样的道理
2012-04-22 19:40:16
-
在管内直接配置两种线,用/分开。
2012-04-22 19:46:57
-
在管道构件按要求设置配线
2012-04-22 20:01:16
-
电线导管里面会直接按根数算量的。 电缆导管则只算一个长度。
2012-04-22 20:03:54
-
1、定义配管是可以把两种配线同时定义在配管的配线规格型号里面
2012-04-22 19:00:22
-
支持楼上说的。
2012-04-22 19:01:03
-
如果是BV线建立构件时BVn*2.5,n代表根数,或者两种不同线之间用“/”分开,识别完汇总计算后你可以查看一下工程量就明白了。千赢官网首页登录入口视频教程里面有,建议有时间可以学习一下。
2012-04-22 19:29:03
-
同意楼上说法
2012-04-22 19:37:59
-
图纸一般不会存在这种画法,如果真有建议识别一根配管内配两根线即可。
2012-04-22 20:08:33
-
如果2根线的规格相同,在定义的时候,就直接用2*光线规格就可以了。
2012-04-22 20:21:19
-
在定义配管的时候,你可以把两种配线同时定义在配管的配线规格型号里面
2012-04-22 19:18:08
-
在属性里面有斜线隔开就可以
2012-04-22 20:44:42
-
可能是你的操作问题,软件一般不会错的,你单独查看吧
2012-04-22 21:02:29
-
在进行配管构件属性定义时,将两种不同规格型号的导线或电缆同时定义在配管构件下如下图
2012-04-22 21:13:44
-
自个定义两个电线属性啊
2012-04-22 21:31:34
-
在导线规格里面用-隔开就是了
2012-04-22 20:36:44
-
定义配管时,将配线填写清楚,或者名称中,或者备注中表明
2012-04-22 21:37:05
-
22楼的姐说的非常详细了,正确答案,你采纳吧。
2012-04-22 21:56:20
-
在如图的属性里面修改就可以了
2012-04-22 22:01:33
-
你可以用斜线竟两种线分开,定义配管是可以把两种配线同时定义在配管里面
2012-04-22 20:46:25
-
支持楼上的说法
2012-04-22 21:08:38
-
在进行配管构件属性定义时,将两种不同规格型号的导线或电缆同时定义在配管构件,用/或+分开
2012-04-22 22:11:20
-
属性定义时/分开定义构件
2012-04-22 21:44:55
-
如果2跟配线在平面图里是分开画的,但如果他们2跟配线共同穿一根配管,那算量软件答:在进行配管构件属性定义时,将两种不同规格型号的导线同时定义在配管构件下。
2012-04-22 22:38:53
-
如果2跟配线在平面图里是分开画的,但如果他们2跟配线共同穿一根配管,那算量软件中应该算哪跟配线呢? 答:在软件中新建配管,输入该配管中的导线规格及数量,在绘图区域绘制一根配管即可
2012-04-22 23:24:06
-
可以在属性里设置的,将两种线用斜线分开就可以了。
2012-04-23 09:15:29
-
进来学习一下
2012-04-23 09:09:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看