相信 2012-04-22 20:25:36 | 内蒙古自治区 土建 | 7397查看 3回答
墙模板超高问题
一堵高7米的挡土墙,模板超高是3.6米以上计算,那么在算没有超高的模板工程量时高度是按3.6米算吗?超高部分的工程量又是如何计算的?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳墙的模板定额总共有两个子目,一个是墙模板,一个是3.6米以上的模板(定额上有) 。你就先整体算一下墙的模板,套第一个子目:然后计算3.6米以上部分的模板面积是多少,再乘以超高次数就是超高部分的模板,套取第二个子目就OK了! 如果还不明白,请看下面吧(超高模板计算详解) 板和梁是一类的,如果板(梁)的模板是300平米,层高是3.9,超高一次,所以板(梁)超高模板应为300平米乘以1(次)=300平米,如果层高5米,超高两次,板(梁)的模板超高模板面积为300*2=600平米(或者超高子母乘以二)! 柱子和墙是一类,600*600的柱子,层高3.9,超高模板应为(3.9-3.6)*0.6*4*1(次)=0.3*0.24*1=0.072平米,层高5米,超高模板为(5-3.6)*0.6*4*2(次)=6.72平米(墙也一样),
2012-04-22 21:03:31
-
一堵高7米的挡土墙,模板超高是3.6米以上计算,那么在算没有超高的模板工程量时高度是按3.6米算吗?超高部分的工程量又是如何计算的? 先算全部的模板工程量按3。6以内的子目套上,然后再计算超过3。6以上部分的工程量,套用超高部分子目,(一般是3。6米以上每超过1米算一个超高,不足一米按一个超高层计算)
2012-04-22 21:05:57
-
现浇钢筋混凝土柱、梁、墙、板的支模高度以净高(底层无地下室者高需另加室内外高差)在 3.6m以内为准,净高超过3.6m的构件其钢支撑、零星卡具及模板人工分别乘相应系数。工程量还是按面积算,长*高
2012-04-22 21:34:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看