li****@126.com 2012-04-23 09:29:40 | 内蒙古自治区 安装 | 3036查看 4回答
安装预算中,安装图纸配电箱系统图会出现BV-4*35+1*16-SC50-FC
安装预算中,安装图纸配电箱系统图会出现BV-4*35+1*16-SC50-FC,是属于电线还是电缆?计算的时候是只计算管长?还是要乘以4? 在预算中,具体电线和电缆要如何区分那?问题补充:急啊 拜托各位高手!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳安装预算中,安装图纸配电箱系统图会出现BV-4*35+1*16-SC50-FC,是属于电线还是电缆?计算的时候是只计算管长?还是要乘以4? 在预算中,具体电线和电缆要如何区分那? 这是电线。 计算的时候BV-35的要按穿线管的长度加预留后乘以4,BV-16的就是一根的长度。电线与电缆的区分要看规格前的代号BV、NHBV、ZRBV等都是塑铜线。 电缆如下: YJV 铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 VLV 铝芯 YJV22 铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 VV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 VV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 ZR-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 ZR-VLV 铝芯 ZR-VV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 ZR-VLV22 铝芯 ZR-VV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 ZR-VLV32 铝芯 ZR-VV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 ZR-VLV42 铝芯
2012-04-23 12:58:35
-
按照你说的情况看应该是YJV-4*35+1*16-SC50
2012-04-23 11:48:21
-
安装预算中,安装图纸配电箱系统图会出现BV-4*35+1*16-SC50-FC,是属于电线还是电缆?计算的时候是只计算管长?还是要乘以4? 在预算中,具体电线和电缆要如何区分那? BV-4*35+1*16-SC50-FC是指铜芯塑料电线4根35平方的和1根16平方的穿50的焊接钢管沿地面或地板暗敷设。在计算的时候,计算出管道长度后,35平方电线为管道长度加上进配电箱的预留长度再乘以4; 16平方的为管道长度加上进配电箱的预留长度; 另外还要计算4*2=8个35平方的铜接线端子,1*2=2个16平方的铜接线端子。 至于电线和电缆怎样区分,建议你参加培训班,连这个还分不清怎样做报价?????
2012-04-23 20:05:14
-
属于电缆,计算时配管是按长度计算,电缆的计算是两端配电箱的半周长加配电箱间电缆的长度,这是整根的电缆,电缆型号就是BV-4*35+1*16-SC50-FC,不能乘以4,电线的截面尺寸小6平方以下,电缆一般在6平方以上
2012-04-23 09:38:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看