xiaoyingyingzi 2012-04-23 16:16:22 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 2815查看 3回答
筏板上下层钢筋保护层厚度分开设置了,怎么计算的时候还是没有变化
我那工程筏板保护层 40,上部钢筋保护层25,我输入的是 40/25,试了一次,40/40/25又试了一次在汇总计算后, 看了一下编辑钢筋, 扣的保护层还都是40,我不明白怎么回事
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我那工程筏板保护层 40,上部钢筋保护层25,我输入的是 40/25,试了一次,40/40/25又试了一次在汇总计算后, 看了一下编辑钢筋, 扣的保护层还都是40,我不明白怎么回事 上下保护层不同对钢筋没有影响,只有两侧的保护层不一样才有影响,那个也不影响整个工程量的
2012-04-23 16:27:46
-
你的输入方式没有错,40/40/25就是这样,你鼠标左键点击选择你画好的筏板,然后进行属性编辑更改保护层厚度,重新计算
2012-04-23 16:29:17
-
用户您好,楼上“将超”的回答是正确的,对于筏板主筋的计算,软件减去的是侧面的保护层厚度。不是上下保护层的厚度。
2012-04-28 09:28:30
-
变截面筏板设置底面钢筋的时候,为什么每个锚固长度和斜长之间要加一个‘高差-保护层’
变截面筏板设置底面钢筋的时候,为什么每个锚固长度和斜长之间要加一个‘高差-保护层’。超出了筏板厚度。厚的筏板1300,薄的筏板800,C45,保护层30。如果不对的话如何修改
-
在GGJ2009中,画好筏基后,发现筏板封边钢筋设置不对,后又重新修改计算设置中的筏板基础,计算结果
画好筏基后,发现筏板封边下弯的钢筋长度伸到筏基底部(留一个保护层),与软件中默认的不同。后又重新修改计算设置中的筏板基础,汇总后,计算结果怎么不变呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看