• 关于柱净高计算箍筋加密区

    我想问,如果有两根梁贯穿框架柱。层高8米,一根梁是1.2高,跟板顶标高齐平,另一根是0.8高,标高比板顶低2米,柱净高是算到高的梁底还是低的梁底?如果是高的梁底。那加密下来只有1.13米左右,不到2米,那另一根梁根柱子交接的范围就不需要加密了吗?

    柱净高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果有两根梁贯穿框架柱。层高8米,一根梁是1.2高,跟板顶标高齐平,另一根是0.8高,标高比板顶低2米,柱净高是算到高的梁底还是低的梁底?如果是高的梁底。那加密下来只有1.13米左右,不到2米,那另一根梁根柱子交接的范围就不需要加密了吗? 一般是按框架梁来确定加密区的,如果低的不是框架梁时,不会计算加密的,如果低的梁也是框架梁低的梁下也要有加密区的。 高低梁中间的间隔部分是全部加密的。

    2012-04-23 20:13:32 

  • 软件计算跟楼层设置有关,

    2012-04-23 18:23:53 

  • 柱箍筋加密是柱净高,应该计算致比板低2M的梁低,另一根梁与柱交接范围柱箍筋同样要加密。

    2012-04-23 18:04:30 

  • 柱箍筋加密是按照 层顶标高 设置的,所以加密箍筋在高的梁底。你可以重新设置楼层。

    2012-04-23 19:12:52 

  • 柱箍筋加密是柱净高,应该计算致比板低2M的梁低,另一根梁与柱交接范围柱净高2M减去1.2M只有0.8M应该全加密,可以在其它属性里设置上部箍筋加密范围。

    加密区

    2012-04-23 19:19:05 

  • 我想问,如果有两根梁贯穿框架柱。层高8米,一根梁是1.2高,跟板顶标高齐平,另一根是0.8高,标高比板顶低2米,柱净高是算到低的梁底。