KcV 2012-04-23 17:51:58 | 河北省 其他专业 | 2510查看 6回答
关于柱净高计算箍筋加密区
我想问,如果有两根梁贯穿框架柱。层高8米,一根梁是1.2高,跟板顶标高齐平,另一根是0.8高,标高比板顶低2米,柱净高是算到高的梁底还是低的梁底?如果是高的梁底。那加密下来只有1.13米左右,不到2米,那另一根梁根柱子交接的范围就不需要加密了吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果有两根梁贯穿框架柱。层高8米,一根梁是1.2高,跟板顶标高齐平,另一根是0.8高,标高比板顶低2米,柱净高是算到高的梁底还是低的梁底?如果是高的梁底。那加密下来只有1.13米左右,不到2米,那另一根梁根柱子交接的范围就不需要加密了吗? 一般是按框架梁来确定加密区的,如果低的不是框架梁时,不会计算加密的,如果低的梁也是框架梁低的梁下也要有加密区的。 高低梁中间的间隔部分是全部加密的。
2012-04-23 20:13:32
-
软件计算跟楼层设置有关,
2012-04-23 18:23:53
-
柱箍筋加密是柱净高,应该计算致比板低2M的梁低,另一根梁与柱交接范围柱箍筋同样要加密。
2012-04-23 18:04:30
-
柱箍筋加密是按照 层顶标高 设置的,所以加密箍筋在高的梁底。你可以重新设置楼层。
2012-04-23 19:12:52
-
柱箍筋加密是柱净高,应该计算致比板低2M的梁低,另一根梁与柱交接范围柱净高2M减去1.2M只有0.8M应该全加密,可以在其它属性里设置上部箍筋加密范围。
2012-04-23 19:19:05
-
我想问,如果有两根梁贯穿框架柱。层高8米,一根梁是1.2高,跟板顶标高齐平,另一根是0.8高,标高比板顶低2米,柱净高是算到低的梁底。
2012-04-23 18:42:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看