l罗腾飞 2012-04-23 19:48:26 | 山东省 安装算量GQI | 677查看 44回答
关于标识识别开关插座,有重叠的识别不到工程量?
None
全部回答
(44)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳先标识识别后图例识别,先识别独立而复杂的。譬如先客厅空调插座,洗衣机插座,再识别卧室空调插座、普通插座、防溅插座、热水器插座、抽油烟机插座。看看,图例是不是依次越来越简单。 这样一般不会错。
2012-04-24 03:26:50
-
应该遵循着先复杂后简单的原则就可以了。
2012-04-23 21:46:26
-
同意楼上的,利]害呀,学习 学习。
2012-04-23 22:06:04
-
手动点上呗,有可能CAD块不同 所以识别不上
2012-04-23 22:40:53
-
我是在CAD图中,将与其他图元重叠的符号移动,然后继续识别的。
2012-04-23 22:05:47
-
手动点画上去吧,没有图说明不了问题
2012-04-23 22:24:34
-
可以画上去。
2012-04-23 22:24:14
-
大家解释得很详细,学习
2012-04-23 23:09:53
-
关于标识识别开关插座,有重叠的识别不到工程量? 答:这个需要手动画上去的。
2012-04-23 23:28:19
-
可以看识别结果,如果没有识别,可以手工画上
2012-04-23 23:37:30
-
先用表示识别带标示的,在用图例识别不带标示的。这时候软件会说一部分插座没事别,也就是说,标示识别的图例识别没重复识别,这是对的。不用管它,只是软件的一个提醒。
2012-04-23 22:52:41
-
先识别带标示的 在用图例识别没标示 记住顺序 复杂到简单
2012-04-23 23:06:44
-
点画上去试试
2012-04-24 06:40:23
-
建议可以用手工画上去
2012-04-24 07:19:29
-
手动画上去吧
2012-04-23 19:57:33
-
你是说的是以下哪种情况呢? 1、当你识别完了之后,软件提示你说,有重叠的部分未识别,是这样的吗?这种情况下,一般是没有问题的,只是软件会提醒一下,你可以检查一下。 2、还有,可能真的是你确实出现了有重叠的图元,这种情况,你以后在绘图的时候,遵循着先复杂后简单的原则,先将图例类似的如单联插座和双联插座的,先识别图例复杂的双联插座,后识别单联插座,这样就会减少识别有重叠的情况了。
2012-04-23 20:01:22
-
重叠的部分,识别部分,没有识别的手工画上即可。
2012-04-23 20:59:06
-
手动修改就可以了,在识别
2012-04-23 21:19:03
-
在属性里面输入插座标高,点画即可。
2012-04-23 21:37:51
-
1、分层导入识别 2、重叠的部分没有识别的手工画上
2012-04-23 21:21:53
-
重叠的部分手工点画上去
2012-04-23 21:31:20
-
关于标识识别开关插座,有重叠的识别不到工程量? 答:按照先复杂后简单的顺序识别,提示有重叠时需要仔细核对并修改识别错误或点画没有识别到的。
2012-04-23 22:01:10
-
可以自己手画上去的。
2012-04-23 21:35:25
-
建议你用天正软件把图纸转旧成后缀名是t3的文件后再导入千赢官网首页登录入口软件即可。
2012-04-23 21:44:44
-
只要先繁后简,软件会提醒一下,一般是没有问题的。
2012-04-23 22:04:02
-
可以手画上去的
2012-04-23 22:28:35
-
当你识别完了之后,软件提示你说,有重叠的部分未识别,是这样的吗?这种情况下,一般是没有问题的,只是软件会提醒一下,你可以检查一下。 还有,可能真的是你确实出现了有重叠的图元,这种情况,你以后在绘图的时候,遵循着先复杂后简单的原则,先将图例类似的如单联插座和双联插座的,先识别图例复杂的双联插座,后识别单联插座,这样就会减少识别有重叠的情况了。
2012-04-24 07:51:39
-
重叠的都是带标识的吗,如果不是的话,你应该先使用标识识别功能识别带标识的插座,在使用图例识别功能识别不带标识的插座;如果都带标识的话,就应该遵循一个原则,就是先识别复杂的插座,在识别简单的插座;如果标识不一样,那就分开识别就可以了。
2012-04-24 07:58:28
-
隐藏已经识别的,然后在识别没有识别的就可以解决
2012-04-24 08:12:18
-
不是识别错误,就用点画画上去就可以了。
2012-04-24 08:23:13
-
识别设备,先复杂后简单 部分不能识别的就点画吧
2012-04-24 08:08:44
-
楼上讲的非常明白直了。
2012-04-24 08:20:22
-
重合的点画上去,或者分层导入识别
2012-04-24 08:29:25
-
先复杂后简单的来识别,会减少出错
2012-04-23 20:23:20
-
重新识别试试!
2012-04-23 20:25:35
-
软件提示有重叠的识别不到工程量,实际上已经识别了,可以验证一下。
2012-04-23 20:27:08
-
重合的点化上去,或者分层导入识别
2012-04-23 20:32:47
-
路过,只求学习!
2012-04-23 20:35:38
-
当你识别完了之后,软件提示你说,有重叠的部分未识别,是这样的吗?这种情况下,一般是没有问题的,只是软件会提醒一下,你可以检查一下。 如果真是重叠了,可以点画上去。
2012-04-23 20:46:57
-
识别顺序:先识别有标识的,然后是先复杂后简单的。 比如白炽灯一圆圈、防水灯一圆圈内有填充物、普通吸顶灯内有十字叉,这种情况下先识别防水灯,然后普通吸顶灯,最后白炽灯。 如果先识别白炽灯会导致将以上三咱灯都识别过来,然后再识其他灯时会提示重叠
2012-04-23 20:28:26
-
建议你删除已经识别的构件后:先识别有标识的,再识别其它无标识的即可。
2012-04-23 20:36:38
-
实在不行就手工计算下!
2012-04-23 20:47:08
-
有的设计院出的CAD图纸有点小毛病,还是建议设备数量算量软件与手工预算结合。
2012-04-23 20:51:53
-
设计的质量问题,遇到这种情况,可以底下做记录,在计算时加上
2012-04-23 21:08:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看