123sunxiaoling 2012-05-03 13:42:22 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1030查看 1回答
钢筋定尺的默认设置到底需不需要修改.以前听咱们讲课说:一般不修改.现在打电话说:根据接头计算的定额长
钢筋定尺的默认设置到底需不需要修改.以前听咱们讲课说:一般不修改.现在打电话说:根据接头计算的定额长度规定来修改(6/8m).哪个是对的. 如果按钢筋街头的定额长度修改,为什么还叫"定尺长度",引起歧义.麻烦给解释一下.
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好,实际上,软件中的定尺长度是一个比较开放的定义,如果实际工程中预算时候是按照定额的规定来考虑接头个数,那么在此就可以按照定额的规定来输入定尺长度;如果在计算时是考虑实际施工时候钢筋的定尺长度,那么就输入实际工程中的定尺长度;也就是说软件在此是放开由用户自己去输入,定尺长度影响到钢筋的接头个数,具体输入哪种长度按照哪种方法来统计接头个数,需要结合实际的工程要求和实际业务背景。
2012-05-03 14:21:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看