漂泊多年 2012-05-04 18:00:52 | 陕西省 土建 | 2851查看 3回答
关于室外水池大开挖工作面的问题
某室外工程室外工程钢筋混凝土化粪池 按照定额规定工作面300,放坡系数0.33; 另外,按照定额规定化粪池的外架应计算,计算方法为化粪池周长*高度。而且化粪池的外墙钢筋、混凝土、模板都须要在外架的作用下完成; 但是定额规定工作面只有300,远远不能满足外架的要求。 请问是否有其他规定,是否可以按照2m外放进行计算? 现阶段处于预算申报阶段,甲方不肯认2m外放,只按照定额的300进行核定。没有相关方案的申报。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按定额规定的宽度计算
2012-05-04 18:19:43
-
地下混凝土施工的工作面是300,其300是指基底处,往上因为放坡就宽了,外脚手架一般要搭设双排脚手架,300底宽不够脚手架的搭设宽度,可以和甲方商议增加工作面的宽度。
2012-05-04 18:08:49
-
你好,在底板的垫层外边300起开始放坡;工作面要满期足外墙边出去600mm。如果深度大于2.5米时每边加工作面800.
2012-05-04 18:24:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看