水灵灵 2012-05-05 11:51:43 | 四川省 安装算量GQI | 724查看 8回答
电缆桥架问题
1、电缆井槽式桥架要套梯子桥架定额吗?梯式桥架与垂直敷设有关吗? 2、电缆防火堵洞安装,穿楼板按个计算,穿墙还计算吗?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好,设计是槽式就套槽式,设计梯式就套梯式。只是一般梯式在电缆井、设备间等竖向布置时用的较多。电缆防火堵洞穿楼板计算,穿墙面也要计算,都需要。
2012-05-05 12:22:50
-
1、电缆井槽式桥架要套梯子桥架定额吗?梯式桥架与垂直敷设有关吗?槽式桥架和梯子桥架是桥架的两种不同的形式,槽式不能套梯子桥架。梯式桥架与垂直敷设无关。用哪种看设计。 2、电缆防火堵洞安装,穿楼板按个计算,穿墙还计算吗?穿墙也要算。
2012-05-05 11:55:53
-
没用过,学习学习吧
2012-05-05 12:24:52
-
支持楼上的说法,学习了。
2012-05-05 12:26:18
-
1、槽式就套槽式,梯式就套梯式,分别套用。梯式桥架与垂直敷设无关 2、电缆防火堵洞穿楼板计算,穿墙面也要计算,
2012-05-05 14:36:18
-
路过来学习了
2012-05-05 13:18:28
-
这要看你哪的计算规则
2012-05-05 12:13:10
-
1、电缆井槽式桥架要套梯子桥架定额吗?梯式桥架与垂直敷设有关吗?槽式桥架和梯子桥架是桥架的两种不同的形式,槽式不能套梯子桥架。梯式桥架与垂直敷设无关。用哪种看设计。 2、电缆防火堵洞安装,穿楼板按个计算,穿墙还计算吗?穿墙也要算。
2012-05-05 13:03:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看