采暖管道的实验
我想问一下,采暖管道是不是只进行管道试压和水冲洗,不用进行消毒实验吧。我看定额上有一次水压试验。那组价的时候我是不是还要套一次系统水压试验呢。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额说明工作内容是做这段管时候的水压试验,但是施工中最后都要进行整个系统打压,所以你不要管工作内容说明,最后安装管道规格套一次液压试验,水冲洗。只有给水才需要消毒,其他不需要消毒。
2012-05-06 21:43:37
-
我想问一下,采暖管道是不是只进行管道试压和水冲洗,不用进行消毒实验吧。我看定额上有一次水压试验。那组价的时候我是不是还要套一次系统水压试验呢。 采暖管道定额的子目已包含一次性水压试验,如果设计有要求分层分批量重复进行试验,可以另使用管道压力试验项目定额。管道消毒、冲洗定额子目适用于设计和施工验收规范有要求的工程。
2012-05-05 18:35:28
-
定额中包括水压试验,不用套用一次系统水压试验