老万 2012-05-05 18:06:48 | 四川省 其他专业 | 1483查看 1回答
电缆井接地装置安装
请问大家,沿电力管束(玻璃钢材质)两侧通长敷设2根40*4扁钢,每40m设电缆井(三通井,四通井),那么扁钢在井内怎么处理?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
扁钢是从总等电位出发 直接从底到顶贯通布置的 设计图纸是否要求电井的周圈都需要设置 扁钢 如果需要设置需要从垂直段的扁钢中单独焊接分出一段来每层的电井周圈进行布置
2012-05-05 20:31:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看