• 梁端支座负筋在原位标注中的问题(如6C25 4/2能否直接输入6C25)

    图纸上的梁支座负筋为6C25 4/2,在软件的原位标注中能否只写6C25不写4/2?? 或者6C25/4C20能否写成6C25+4C20??如果这么写对钢筋量有影响吗??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好 支座负筋在梁的原位标注也要写成6C25 4/2,这是平法规范标注格式 如果写成6C25+4C20表示含义也就不同了 6C25 4/2表示两排钢筋,第一排4根直径25的钢筋,第二排2根 6C25+4C20表示一排钢筋,其中有两种规格的钢筋 建议看下图集11G101-1第25页梁这一节平法知识,这样对你以后平法知识网也有帮助 有影响的,第一排支座负筋是Ln/3,第二排是Ln/4

    2012-05-06 13:13:30 

  • 在软件的原位标注中能否只写6C25不写4/2?? 那是不对的.那样话钢筋就多了.对施工单好的.建设方就不好了

    2012-05-06 15:32:44 

  • 6C25不写4/2写成6C25+4C20是对算的钢筋量有影响的。

    2012-05-06 15:43:31 