boris_x 2012-05-06 12:56:13 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 6132查看 3回答
梁端支座负筋在原位标注中的问题(如6C25 4/2能否直接输入6C25)
图纸上的梁支座负筋为6C25 4/2,在软件的原位标注中能否只写6C25不写4/2?? 或者6C25/4C20能否写成6C25+4C20??如果这么写对钢筋量有影响吗??
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好 支座负筋在梁的原位标注也要写成6C25 4/2,这是平法规范标注格式 如果写成6C25+4C20表示含义也就不同了 6C25 4/2表示两排钢筋,第一排4根直径25的钢筋,第二排2根 6C25+4C20表示一排钢筋,其中有两种规格的钢筋 建议看下图集11G101-1第25页梁这一节平法知识,这样对你以后平法知识网也有帮助 有影响的,第一排支座负筋是Ln/3,第二排是Ln/4
2012-05-06 13:13:30
-
在软件的原位标注中能否只写6C25不写4/2?? 那是不对的.那样话钢筋就多了.对施工单好的.建设方就不好了
2012-05-06 15:32:44
-
6C25不写4/2写成6C25+4C20是对算的钢筋量有影响的。
2012-05-06 15:43:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看