小叶 2012-05-06 22:36:00 | 陕西省 安装 | 2349查看 1回答
塑料排水管留堵洞的问题
陕西省消耗量定额。塑料排水管在不留套管的情况下,要不要记留堵洞的费用?因为塑料排水管工作内容中不包括留堵洞。而铸铁排水管工作内容中是包括了留堵洞的,那肯定是不用记的。 那现在塑料排水管要不要记?望高手解答。不太懂的就不要误导了。 还有排水管通球试验应该列项吧,因为定额中只包含了灌水试验。并没有包含通球试验
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、塑料排水管非施工单位原因不留套管,可以计算费用,其他原因,不能单独计取留堵洞的费用; 2、看《全国统一安装工程预算定额编制说明》第292页,定额塑料排水管工作内容中包括留堵洞,只是定额工作内容没有说明而已; 3、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第5.2.1条,灌水实验是强条,定额包含了;第5.2.5条:排水主立管和水平干管应做通球实验,设计要求了、实际发生了可以计取,不发生、不计取;其实,通球主要是看是否堵塞,为什么堵,你安装管道就应该合格的、通畅的,通球只是证明不堵,合格而已,一般,不应该单独列项; 供参考
2012-05-07 00:41:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看