l123461874 2012-05-07 13:59:00 | 陕西省 安装 | 1143查看 4回答
电气配线计算问题
配管穿线的工程量计算,在一个回路中如果开关是用双联 单控开关控制,是不是这条回路最少3根线; 三联双控。是不是最少四根线计算呢? 请高手说下
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳双联单控开关,从开关到灯具是三根线,回路加上零线就是三根,如果有接地就是四根线。三联双控,开关到灯具还是四根线,回路中加上零线就是四根,如果再加上接地就是五根,开关与开关之间是六根线。
2012-05-07 14:38:10
-
是的双联开关是3根线、1根电源线(火线)2根开关线,三联开关是4根线、1根电源线(火线)3根开关线.
2012-05-07 14:05:42
-
开关到灯具双联单控开关3根线,三联双控5根线.
2012-05-07 14:09:30
-
在电气配线系统中 开关处的电线永远都是遵循 单控联数(N)+1的原则的 比如是双联开关 就是三根线 三联就是四根线 三联是1根电源线 3根从开关出去的控制线
2012-05-07 14:10:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看